根据《给水排水管道工程施工及验收规范》4.3.3,开挖没有支撑都是要放坡的,但是图集06MS201-2,《埋地塑料排水管道施工》第54页,雨水连接管道基础图,是没有放坡的,这不是矛盾了吗? 还有一个问题是雨水口连接管一般覆土0.7m,但是现在道路的路面结构层也有6、70cm,那样根本没有满足《给水排水管道工程施工及验收规范》回填至管顶0.5m的要求啊,这样就需要进行混凝土360度包封,你们都是这样做的吗?
根据《给水排水管道工程施工及验收规范》4.3.3,开挖没有支撑都是要放坡的,但是图集06MS201-2,《埋地塑料排水管道施工》第54页,雨水连接管道基础图,是没有放坡的,这不是矛盾了吗?
还有一个问题是雨水口连接管一般覆土0.7m
,但是现在道路的路面结构层也有6、70cm,那样根本没有满足《给水排水管道工程施工及验收规范》回填至管顶0.5m的要求啊,这样就需要进行混凝土360度包封,你们都是这样做的吗?
12楼
雨水管用的是PE的么,主车道上只有70公分,建议用钢筋混凝土管试试
回复
13楼
学习了,谢谢
回复
14楼
如果雨水管位位于车行道下,连接管需要包封
回复
15楼
lkk光棍 发表于 2016-7-28 14:45 如果雨水管位位于车行道下,连接管需要包封:handshake
回复
16楼
无上文武 发表于 2016-7-28 13:34 雨水管用的是PE的么,主车道上只有70公分,建议用钢筋混凝土管试试建设部不是早就 规定淘汰 小于500的钢筋混凝土管
回复
17楼
还有一个问题 真的塑料管可以用混凝土包封吗? 毕竟一个刚性一个柔性,伸缩膨胀系数不一样啊
回复