1、发电机房与配电房有一定距离,大概70米,配电房中的切换柜光装一个ATS开关行吗,是不是得加个隔离刀或者抽屉式断路器,形成一个明显断开点? 2、有些设计院设计的双电源切换没有采用ATS,而是用两台框架断路器柜闭锁的形式,这样子能实现自动切换,自动复位吗?
1、发电机房与配电房有一定距离,大概70米,配电房中的切换柜光装一个ATS开关行吗,是不是得加个隔离刀或者抽屉式断路器,形成一个明显断开点?
2、有些设计院设计的双电源切换没有采用ATS,而是用两台框架断路器柜闭锁的形式,这样子能实现自动切换,自动复位吗?
2楼
肯定行。肯定行
回复
3楼
配电房的ATS实隔就是两个断路器(如果柜体是抽体柜,就没必要加隔离开关了),要功能非富些,有专用的控制模块。实际大部分断路器(框架式)都有作为双电源进线开关的功能,通过简单的二次接线和功能设置,就能实现一般ATS的功能。
回复
4楼
回复
5楼
通过电气联锁(继电器)来实现的话动作时间会稍慢点,配个切换装置好点(ATS其实也就是这么回事)。
发电机房里配电房远的一般有在前面加一个断口
回复
6楼
刚才说的第一种需要在配电室内加一个开关,最好是负荷隔离开关。这个可以参考北京院出的图示 BIAD电气设计深度图示(上)(下)
回复
7楼
fitman 发表于 2016-7-5 09:10 配电房的ATS实隔就是两个断路器(如果柜体是抽体柜,就没必要加隔离开关了),要功能非富些,有专用的控制模 …你说的这个是CB级的,如果是PC级呢
回复
8楼
engineershao 发表于 2016-7-6 08:59 你说的这个是CB级的,如果是PC级呢PC级,当负载过载时,仍可以保持供电连续性
回复
9楼
1,如果是PC级ATS,必须两进线工位前各加一台断路器以保护。cb级没事。
2,完全没问题。容量较大的变压器及发电机。建议用2台框架断路器。非常可靠。