大家帮忙讨论一下,荷载比较大的楼面进行环氧地面施工是否需要设置分隔缝?
天籁村
天籁村 Lv.7
2016年07月02日 10:01:27
来自于建筑施工
只看楼主

本单体建筑共3层,每层建筑面积约1500㎡。结构楼板厚度120mm,设计采用的均布活荷载标准值为8kN/mŒ2,主要存放一些航空材料(集中荷载较大),结构楼板上铺设C25细石混凝土内配∅6@200双向钢筋,设置了分隔缝。现需进行环氧面层施工,是否需要设置分隔缝。建设单位的意见是:为保证地面工程施工完成后的美观,尽量不设置分隔缝。作为施工单位的我们怕在使用过程中,因荷载的不断增加,使楼板出现变形,如施工中不设置分隔缝做成整体面层的话,会使环氧面层出现开裂的情况。

现想请教一下大家,这种情况用不用在环氧面层施工时,设置分隔缝。有没有施工过类似工程的大师分享一下经验。还望不吝赐教,学生感激不尽!
免费打赏
dengken205
2016年07月04日 16:21:06
2楼
主要是考虑混凝土面层的收缩变形,和受力变形关系不大。养护注意点就行了
回复
yca8330717
2016年07月04日 20:24:44
3楼
这是个很实际的问题,本人认为对于环氧地面宜尽量减少设缝,但必须采取加网片等加强措施;对于重载地面,宜在柱网轴线处设缝,以防止过大的负弯矩产生的裂缝。如果处理不好,会影响日后的使用,建议与设计、建设单位共同商定,妥善处理为好。
回复
cow1467519717424
2016年07月05日 10:03:25
4楼
已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
回复
cow1467289995045
2016年07月05日 10:03:25
5楼
万分感谢“地板”的分享精神!
回复
cow1467209197966
2016年07月05日 10:04:47
6楼
进来看下各位前辈做的
回复
cow1466941649843
2016年07月05日 10:07:44
7楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
回复
天籁村
2016年07月06日 11:16:49
8楼
dengken205 发表于 2016-7-4 16:21 主要是考虑混凝土面层的收缩变形,和受力变形关系不大。养护注意点就行了混凝土已配置钢筋且施工完成已将近半年,面层收缩方面应该已经趋于稳定,只是在使用过程中,荷载增加时的楼板变形会不会很大?
回复
天籁村
2016年07月06日 11:19:04
9楼
yca8330717 发表于 2016-7-4 20:24 这是个很实际的问题,本人认为对于环氧地面宜尽量减少设缝,但必须采取加网片等加强措施;对于重载地面,宜 …多谢大师指教,我也觉得有必要设置,满足感官效果的前提是必须满足使用功能的需要!
回复
dengken205
2016年07月06日 11:39:38
10楼
天籁村 发表于 2016-7-6 11:16 混凝土已配置钢筋且施工完成已将近半年,面层收缩方面应该已经趋于稳定,只是在使用过程中,荷载增加时的 …如果变形这么大,那就是原设计就有问题了