电井水井这样布置合理吗?电井里面的电缆怎么送到住户?穿水井?走非公共空间(户型A)?规范有没有相关的规定啊?

电井水井这样布置合理吗?电井里面的电缆怎么送到住户?穿水井?走非公共空间(户型A)?规范有没有相关的规定啊?

QQ截图20090704133048.png

免费打赏
fitman
2016年07月04日 14:25:21
2楼
当然不行,以后如何检修?
回复
hhx196
2016年07月04日 17:48:50
3楼

当然是能走公共区域就走公共区域,关键是现在要么穿水井,要么走住户内,然后我想问一下规范有没有这方面的规定?
回复
我最爱吃鱼
2016年07月06日 14:06:47
5楼
我上学上的少,你不要骗我!水井和电井放一起?谁家让你这么干的?
回复
xwlin1989
2016年07月06日 17:07:27
6楼
我上学上的少,你不要骗我!水井和电井放一起?谁家让你这么干的?
回复
hhx196
2016年07月06日 19:43:11
7楼
我最爱吃鱼 发表于 2016-7-6 14:06 我上学上的少,你不要骗我!水井和电井放一起?谁家让你这么干的?好像看到有几个项目是这样子,规范有规定不能放一起?
回复
zhu1458
2016年07月07日 10:43:51
8楼
本帖最后由 zhu1458 于 2016-7-7 10:45 编辑

不行的,GB50054-2011 7.7.5里面说的很清楚:电气竖井的井壁应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。 电气竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊,检修门的耐火极限不应低于丙级。楼层间应采用防火密封隔离。电缆和绝缘线在楼层间穿钢管时,两端管口空隙应做密封隔离。
回复
qq_1467859678027
2016年07月07日 10:54:17
9楼
这样肯定不行,如何检修,水电应分开
回复
zhu1458
2016年07月07日 11:07:04
10楼
另外,我再提醒你一点GB50096-2011 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内,应设置在共用空间内:
1 公共功能的管道,包括给水总立管、消防立管、雨水立管、采暖(空调)供回水总立管和配电和弱电干线(管)等,设置在开敞式阳台的雨水立管除外;
2 公共的管道阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,户内排水立管检修口除外;
3 采暖管沟和电缆沟的检查孔。
回复
zhu1458
2016年07月07日 11:11:37
11楼
GB50342-2005 也提到6.14.1 管道井、烟道、通风道和垃圾管道应分别独立设置,不得使用同一管道系统,并应用非燃烧体材料制作。这就3本规范告诉你,你这个方案要打回去重做,做出来的房子,我会买回来告到你设计院赔个几百万为止!
回复
菜鸟小王
2016年07月07日 11:15:17
12楼
穿墙行吗?
回复