我司想在厂内检验低压电容柜是否可以自动投切,因此需要输入无功功率大,那要如何人为产生无功功率。要串联或并联写什么元器件呢!
我司想在厂内检验低压电容柜是否可以自动投切,因此需要输入无功功率大,那要如何人为产生无功功率。要串联或并联写什么元器件呢!
12楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-7-6 09:46 编辑 hiker1983 发表于 2016-7-5 09:31 自动控制器是否有型号?谢谢,不太懂电容补偿自动控制器原理大同小异,都是取一相电流(二次电流)和线电压正交,得到功率因数控制接触器动作。那么我们只要模拟这个二次电流,就可以控制自动控制器按照我们的需要动作。具体方法是:1、合上总电源使低压母线带电,分断所有出线开关。合上电容补偿柜,将开关放置手动补偿位置。这时电容柜已经带电,手动不投入补偿,交流接触器是不会动作的。2、我们再用一台三相移相器(感应式,变压器式都可以,容量只要500W就可以了)。电源接入移相器的输入端,输出端接250V,500W调压器一个。调压器后面接一台行灯变压器,输出12~24V都可以,因为输出电流要求不高。把行灯变压器二次(12V)直接接入补偿控制器的电流端子。这时行灯变压器二次接近短路,慢慢地调节调压器,使二次得到2~4A电流。(最好在二次回路串入一只5A电流表,因为补偿柜上电流表是不指示这个电流的。)再慢慢调节移相器,使得柜子上的功率因数表处在1.0的位置。接下去把柜子上的开关放在自动档,调节移相器就可以随意控制交流接触器的投切了。这时自动控制器上的电压是电源电压,电流是模拟的,与负荷无关。调节模拟电流相位,可以模拟负荷的功率因数。电容器的投切也不会影响模拟电流的相位。
回复
13楼
路过,学习!
回复
14楼
看一看,学习学习!
回复
15楼
给它输入电机的电流用互感器一次多绕几圈来放大移相电流
回复
16楼
这个无需施加大功率无功功率。只要在自动控制器电流端输入模拟电流就可以了。
回复
17楼
cmb178 发表于 2016-7-5 05:49 只要在自动控制器电流端输入模拟电流就可以了就是这样做
回复
18楼
学习中-------
回复
19楼
看样子楼主的公司很有钱,要做电容投切!只要二次回路调试好了,难道到实际运行中还会改变,除非电容的质量有问题!!!
回复
20楼
看看学习中,~~~~~!看看学
回复
21楼
最简单的做法就是如上所说。我们通常的做法是,如果取样电流是单相的,我们输出的二次电流在A/B/C相切换,看哪一相滞后,就用哪一相电流自动投,然后换到超前的那一相切除。
回复