中央空调冷却塔标高低于冷却水泵,怎么办,增加止回阀也没有用
中央空调冷却塔标高低于冷却水泵,怎么办,增加止回阀也没有用
2楼
求助
求助
求助
求助
求助
回复
3楼
怎么办,把水泵安装在低于塔的位置啊
回复
4楼
中央空调冷却塔在室外地坪,水泵在室内一层。没有地下室,降不下去
回复
5楼
这个装止回阀好像没用,水又不会倒流到高处,停泵之后感觉好像还会虹吸
回复
6楼
停泵之后,手动关闭出水阀不就行了吗?可以省下止回阀了
回复
7楼
给你推荐一个方案 这个是有案例的
回复
8楼
新手,路过学习学习
回复
9楼
林刚 发表于 2016-7-6 08:14 给你推荐一个方案 这个是有案例的请教一下,这种系统冷却塔的水怎么回到水箱里,难道不用水泵提升吗?我认为问题应该是水箱内的水经过水泵到冷却塔这一回路,一旦停泵水箱内的水会流出来到冷却塔吧。应该解决这个问题吧?语言组织有问题,不知说明白了没有。
回复
10楼
我的想法,在水泵自冷却塔管道安装压差阀,水泵运行时大于设定值,阀门打开,水泵停止时阀门关闭。或者改为电动阀门,和水泵一起动作。见示意图
回复
11楼
鸭江绿水 发表于 2016-7-7 09:17 我的想法,在水泵自冷却塔管道安装压差阀,水泵运行时大于设定值,阀门打开,水泵停止时阀门关闭。或者改为 …我觉得这样可行,就和采暖和热水系统差不多。