本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑 这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。机组是约克牌机组,变频驱动,全彩屏控制中心,运行参数采用画面式显示,参数一目了然。制冷量1000冷吨,最大耗电量618千瓦,机组采用了高效的满液式蒸发器,标准工况冷却水37度,流量716吨。冷冻出水7度,流量604吨,2级能效,部分负荷时可以达到1级能效。具体看图片,同时也欢迎搞冷水机组的坛友沟通交流,互相提高!!!
本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑
这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。荣昌制冷 发表于 2016-7-8 07:22 你也太高估自己了!把别人看得简直不配说话,搞了一辈子制冷,竟然连离心机都没见过前面不说制冷剂, …我能发表一点意见不?首先,小温差应该反映的是两器的热交换效果,而不是能效比吧,再则大温差是不是反映着蒸发器少冷媒呢?个人意见,见谅。
回复
13楼
怎么吵起来了。
回复
14楼
d251516445 发表于 2016-7-9 22:41 我能发表一点意见不?首先,小温差应该反映的是两器的热交换效果,而不是能效比吧,再则大温差是不是反 …你这样说话是对的,即使意见是反对性的,或者是错误的,都是代表着你个人的意见和观点,在论坛上发表是完全可以的,没有谁能阻止你的发言。你说的没错,小温差反映的是两器的热交换效果,问题和讨论的焦点也就在其中了。首先,所谓“小温差”的概念应该搞清楚,指的是什么“小温差”?或者说是哪方面的“小温差”?如果是指冷冻水循环系统的进出温度温差,那就没有必要参与这种讨论!也没有讨论的意义!只有冷冻水的出水温度是冷水机组系统不可缺少的工况参数外,回水温度与制冷系统没有直接的关联,所以没必要也没有意义去讨论这个问题。“小温差”如果指的是制冷剂与冷水换热时的蒸发温度的换热温差,这就应该是讨论的主题了。它关系到整个系统的运行工况,以及所关注的“能效比”的问题。
回复
15楼
确实,现在为什么没有看到大温差制冷呀?以前还真没有思考过这样的问题,看来我要继续努力呀!
回复
16楼
d251516445 发表于 2016-7-10 14:21 确实,现在为什么没有看到大温差制冷呀?以前还真没有思考过这样的问题,看来我要继续努力呀!所谓的大温差也不是任意大的。 冷凝器的出水温度一般就是比制冷剂的饱和冷凝温度低5度或者以上,而蒸发器的则相反,蒸发器的出水温度一般来说比制冷剂的饱和蒸发温度低5度或者以上。不做设计,一些参数不知道与为何这样。 这些数据也是根据平时的实际情况来说的。 5度温差的设计可能与能效比,两器材料等等有关。
回复
18楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
19楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-10 05:02 你这样说话是对的,即使意见是反对性的,或者是错误的,都是代表着你个人的意见和观点,在论坛上发表是完 …在约克牌离心式空调机组中,小温差的计算是:蒸发器小温差=冷冻水出口温度 — 蒸发压力饱和温度,冷凝器小温差=冷凝压力饱和温度 — 冷却水出口温度。在实践中,一般以这两个小温差来判断两器的换热效果。特别是冷凝器小温差,若小温差增大了,表明换热效果变差了。新的机组的小温差一般小于1~2度。一般在接近满负荷或额定工况下计算来出的小温差对判断换热效果还是相当准确,也相当简便、直观。以下的内容来自百度:“小温差”是业内的俗称,学名叫“趋近温差”。比如以水冷式冷水机组为例:冷凝器里的“制冷剂饱和冷凝温度”与“冷却水出水温度”之间的差值,就叫“小温差”,一般是1-2℃。同理,蒸发器里“制冷剂饱和蒸发温度”与“冷冻水出水温度”的差值也叫小温差,对满液式蒸发器来说,也是1℃或1℃多一点,干式蒸发器会大一些,到5℃多。风冷机组上这个值会比较大,比如15℃,所以一般不叫小温差,改叫“传热温差”,其实“传热温差”严格来说有别的定义的,不懂的人很容易混淆。(比如进出水温差,有的人也叫传热温差)“小温差”大,表示换热器的换热效率下降了,该采取措施了。该清洗就清洗,该做水处理就做水处理,该拉油的就拉油等等,是个直观的指标。像“进出水温差”如果变小了,既有可能是水流量过大引起,也可能是换热效率低引起,就不那么直观了。希望以上内容对两者的辩论有所帮助。
回复
20楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-5 14:41 编辑 gzjin 发表于 2016-8-4 13:55 在约克牌离心式空调机组中,小温差的计算是:蒸发器小温差=冷冻水出口温度 — 蒸发压力饱和温度,冷凝 …所谓百度的东西是不能代表的!更不能说是“权威性”的!任何人说的发表的都可以上百度,有些问题百度只有提问者的话,没有下文;有些问题不完整;有些问题答复五花八门;还有的甚至是错误离谱的,你听哪种?采纳哪点?就你现在说的这些,上百度就能找到。冷冻水出口温度很直接,可以直接从出水温度表中得知;蒸发压力饱和温度虽然可以从压力上对应换算出来,那蒸发压力怎么得知的呢?如果蒸发器上安装了压力表,也很直接,没装表呢?从哪点上求得?冷凝压力饱和温度和冷却水出口温度,这个也很直接得知。这个(该楼主的马甲)在7月11日也找来与你一样的论断:5582140
回复
21楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-4 19:20 编辑
论坛不知怎么了,不能作“编辑”修改,那就只能在这里补充了:
你引用的这些就是某人在某种问题上的个人见解,如“趋近温差”是什么概念?在哪能找到这个“学名”?就“
趋近
”这两个字的含义与所谓“小温差”有何关联?我翻遍了几遍上海交大编著的《制冷工程技术辞典》,唯独没有“趋近温差”这个“学名”。
回复
22楼
现在确实约克离心机改用R134A的环保冷媒了,R22还是要被替换掉。
但是我有两个疑问:
1 1000冷吨的约克离心机应该是6000V供电吧,现在高压冷水机组貌似都没有变频技术吧?
2 冰机在85%负载下,蒸发器和冷凝器小温差分别喂1.5和1.8℃,这个换热温差其实也就一般,不能叫非常好。
我去参观过的公司也是约克离心机,制冷量比这个还大,在90%负载下冷凝器小温差1.3℃。好几台都接近这个数据。
回复