格力多联机室外机故障报警显示“模块数量与拨码数量不一致”,请问怎样检查排除?四台外机带33台室内机,内机制冷模式只能送风,外机压缩机不运行。
格力多联机室外机故障报警显示“模块数量与拨码数量不一致”,请问怎样检查排除?
四台外机带33台室内机,内机制冷模式只能送风,外机压缩机不运行。
2楼
一般是外机主控板故障,可以试着减少设定室外机的台数
应该某一台看机外机通讯不上了
回复
3楼
林刚 发表于 2016-7-8 08:33 一般是外机主控板故障,可以试着减少设定室外机的台数应该某一台看机外机通讯不上了减少室外机台数,那不是更不符了么。
回复
4楼
数量不符,是因为设定的是4台,实际通讯成功的只有3台
你设定3台不就行了吗
最终的目的是检查出那一台坏了
回复
5楼
林刚 发表于 2016-7-8 15:07 数量不符,是因为设定的是4台,实际通讯成功的只有3台你设定3台不就行了吗 确实是外机主板坏了,但为什么四台全坏了呢?(维修人员说被雷击了并且说逐台设置单台运行都无法通讯)。
回复
6楼
这个是有可能的
回复
7楼
谢谢楼主,学习了
回复
8楼
这个格力中央四代空调最后你是咋解决的
回复
9楼
今天这故障有重复出现了,没有请售后检查,不然又是换板。
故障原因是主板容量拨码开关接触不良,通过短接设定打开的拨码,故障排除。