模块数量与拨码数量不一致
zouys
zouys Lv.7
2016年07月08日 01:58:27
来自于中央空调
只看楼主

格力多联机室外机故障报警显示“模块数量与拨码数量不一致”,请问怎样检查排除?四台外机带33台室内机,内机制冷模式只能送风,外机压缩机不运行。

QQ图片20160708010214.jpg
格力多联机室外机故障报警显示“模块数量与拨码数量不一致”,请问怎样检查排除?
四台外机带33台室内机,内机制冷模式只能送风,外机压缩机不运行。

QQ图片20160708010214.jpg

免费打赏
林刚
2016年07月08日 08:33:04
2楼
一般是外机主控板故障,可以试着减少设定室外机的台数

应该某一台看机外机通讯不上了
回复
zouys
2016年07月08日 10:17:43
3楼
林刚 发表于 2016-7-8 08:33 一般是外机主控板故障,可以试着减少设定室外机的台数应该某一台看机外机通讯不上了减少室外机台数,那不是更不符了么。
回复
林刚
2016年07月08日 15:07:59
4楼
数量不符,是因为设定的是4台,实际通讯成功的只有3台

你设定3台不就行了吗

最终的目的是检查出那一台坏了
回复
zouys
2016年07月21日 22:52:18
5楼
林刚 发表于 2016-7-8 15:07 数量不符,是因为设定的是4台,实际通讯成功的只有3台你设定3台不就行了吗 确实是外机主板坏了,但为什么四台全坏了呢?(维修人员说被雷击了并且说逐台设置单台运行都无法通讯)。
回复
林刚
2016年07月22日 07:58:31
6楼
这个是有可能的
回复
花生cr
2016年10月07日 09:44:25
7楼

谢谢楼主,学习了
回复
qq_1607677822193
2020年12月11日 17:11:53
8楼
这个格力中央四代空调最后你是咋解决的

zouys:拨码开关问题

回复
zouys
2021年01月03日 14:47:53
9楼

今天这故障有重复出现了,没有请售后检查,不然又是换板。

故障原因是主板容量拨码开关接触不良,通过短接设定打开的拨码,故障排除。

cof1614137462421:学习了。。。。。。。。。

回复