解惑 | 梁封闭箍筋活口到底设置在梁的哪一角
啊啊12
啊啊12 Lv.2
2016年07月08日 09:05:37
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 啊啊12 于 2016-7-8 09:07 编辑 作者:唐才均梁中纵向受力钢筋解决梁正截面抗弯问题,受拉区钢筋和受压区混凝土共同组成内力矩,来抵抗外力产生的弯矩。梁中箍筋解决的是梁斜截面抗剪问题, 研究表明,箍筋仅仅是竖向各肢参与抗剪计算我们一起来看《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第6.3.2条关于斜截面计算的简图,我们看到不管是1-1斜截面,还是2-2斜截面,都仅仅与箍筋的各竖向肢切割,这就意味着梁箍筋抗剪是竖肢受拉,横肢不参与抗剪工作,不起任何作用,另外我们还可以从奇数肢配箍的梁构件,比偶数多出来是一根拉筋,拉筋是2头带够,但是,拉筋同样组成箍筋竖向肢的箍筋截面积。

本帖最后由 啊啊12 于 2016-7-8 09:07 编辑

作者:唐才均

梁中纵向受力钢筋解决梁正截面抗弯问题,受拉区钢筋和受压区混凝土共同组成内力矩,来抵抗外力产生的弯矩。

梁中箍筋解决的是梁斜截面抗剪问题, 研究表明,箍筋仅仅是竖向各肢参与抗剪计算

我们一起来看《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第6.3.2条关于斜截面计算的简图,我们看到不管是1-1斜截面,还是2-2斜截面,都仅仅与箍筋的各竖向肢切割,这就意味着梁箍筋抗剪是竖肢受拉,横肢不参与抗剪工作,不起任何作用,另外我们还可以从奇数肢配箍的梁构件,比偶数多出来是一根拉筋,拉筋是2头带够,但是,拉筋同样组成箍筋竖向肢的箍筋截面积。

QQ截图20160708090235.jpg

拉筋也可以参与斜截面抗剪,封闭箍筋的活口位置设置在上还是下,在《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)的公式6.3.2-4是同样的结果。

那种把正截面抗弯强度和斜截面抗剪强度楞搅合到一起混淆视听的做法,不应该是一个合格结构工程师执业修为。

QQ截图20160708090219.jpg

当我们了解了箍筋是如何参与斜截面抗剪的结构关系之后,就会自然而然的摒弃封闭箍筋活口一定要设置在“受压区”的荒谬说教。

行政管理讲地域,讲辖区,讲权力、讲权威。科学技术不讲地域,不讲辖区,不讲权力、不讲权威,只讲道理,不破不立,太祖说过,讲道理就是立,只有用科学分析打破了以讹传讹的伪专业说教,才能建立正确的混凝土结构构造观。

在当今人心漂浮、信息超音速传输的年代,一些个以讹传讹的非专业伪科学观点,瞬息就毒害到钢筋混凝土构造业界的千千万万个受众。而要消除这种被毒害,需要几代人的不懈努力。一些个似是而非的伪科学道理,往往更容易被漂浮的人们所笑纳,而正确的理论就被非正确的汪洋所淹没。太祖在革命战争年代,常常感慨真理掌握在少数人手里,与浩浩荡荡的农民工相比,合格结构师也就只是少数人。

到什么山,唱什么歌,钢筋混凝土结构构造的原则就是安全可靠,方便施工。所以,梁封闭箍筋的活口位置,可以设置在梁四个角的任何一角,怎么方便施工,就怎么做,不管这个活口设置在那个位置,都丝毫不影响箍筋对于梁斜截面抗剪能力的有效发挥,都丝毫不会影响梁斜截面抗剪的安全可靠。

QQ截图20160708090130.jpg
土木智库二维码关注.jpg

QQ截图20160708090235.jpg


QQ截图20160708090219.jpg


QQ截图20160708090130.jpg


土木智库二维码关注.jpg

免费打赏
cow1467288765687
2016年07月10日 15:52:31
13楼
这种资源以后就要多分享啊!
回复
cow1467208841550
2016年07月10日 15:52:53
14楼
路过,表示支持
回复
风云莫测
2016年07月10日 18:11:36
15楼
长知识,楼主威武,谢谢了。
回复
顺风顺水
2016年07月11日 08:43:52
16楼
学习了,多谢楼主
回复
甲方施工员
2016年07月12日 09:03:37
17楼
箍筋开口在梁上部
箍筋的竖肢是抗剪
箍筋是为了和主筋一起增加主筋和混凝土的粘结力
回复
啊啊12
2016年07月12日 10:47:15
18楼
甲方施工员 发表于 2016-7-12 09:03 箍筋开口在梁上部 箍筋的竖肢是抗剪 箍筋是为了和主筋一起增加主筋和混凝土的粘结力赞 开口其实什么地方都可以的,其他的还是比较赞同的
回复
canghaiyishi
2016年07月12日 11:21:47
19楼
讨论就有进步
回复
啊啊12
2016年07月12日 11:31:02
20楼
canghaiyishi 发表于 2016-7-12 11:21 讨论就有进步是的,也希望你能关注一下我们的公众号,支持一下我们
回复
jdajgw
2016年07月12日 11:48:38
21楼
感谢分享,收下了!
回复
缺月梧桐
2016年07月13日 09:09:07
22楼
所有的梁都是斜截面抗剪么?闭合箍筋的开口朝向真的对梁受力没有任何影响么?KL、L箍筋开口方向不用交错布置么?悬挑梁箍筋的开口方向不应该是都在下部纵向受力钢筋位置么? 在施工单位,你把KL闭合箍筋的开口方向放在下部纵向受力钢筋位置试试?