2楼
不建议合用,因为喷淋、消火栓都是由压力的变化(压力开关)来启动消防泵的,一般都是喷淋系统先启动,由于喷淋系统启动(相应会联锁关闭稳压泵),喷淋管网压力降低的同时也导致消火栓管网压力降低,会同时启动消火栓,所以不应合用了
回复
3楼
这个确实值得商榷,好像有的地方明确不可以共用,也觉得不宜共用,但没想好充足的理由,楼上说的理由不知有无依据,对于这点个人觉得有一个系统动作说明有火警同时另一个系统水泵启动备用也符合消防理念。
回复
4楼
但控制系统来说,都是各控制各的,不知能不能这样混合
回复
5楼
但控制系统来说,都是各控制各的不可以这样混合
回复
6楼
规范:若是不可以共用,规范应明确。 不作为的规范,就是垃圾。
回复
7楼
图集上有合用的图示。
回复
8楼
规范没有明确,只要技术指标都达到,我觉得还是可以
回复
9楼
很多稳压罐电机也是独立工作的,未与消火栓泵联动。
回复
10楼
首先要明确稳压泵设计意义,是对消防管网稳压而已,稳压泵流量和压力可保证一个栓的正常初期工作,可以扑救初期小型火灾。当喷淋系统大面积使用水量,压力下降之快是稳压泵无法补充的,这时压力开关发送压力报警信号给消防水泵,自动启动消防水泵以补充大量消防冷却水,同时可设置稳压泵自动停泵。
回复