雨淋阀是否能够替代湿式报警阀
jiadan302
jiadan302 Lv.5
2016年07月08日 16:09:58
只看楼主

如图:楼内的喷淋系统均按湿式系统施工。在报警阀安装时,第一个系统安装了雨淋阀,其他系统安装了湿式报警阀。 疑问:用雨淋阀替代湿式报警阀是否可以? 不可以的原因?

如图:楼内的喷淋系统均按湿式系统施工。在报警阀安装时,第一个系统安装了雨淋阀,其他系统安装了湿式报警阀。
疑问:用雨淋阀替代湿式报警阀是否可以?
不可以的原因?


QQ图片20160708160411.jpg

免费打赏
lichangan1000
2016年07月11日 09:35:07
2楼
一个是开式,一个是闭式系统。 相差十万八千里。
是不是开式雨淋阀服务对象是水喷雾?
回复
dak47
2016年07月11日 10:40:29
3楼
湿式报警阀平时处于伺服状态,平时阀后管网是有压力的,雨淋阀平时处于关闭状态,阀后管网即使为闭式,管网也无压力。
回复
安穆明weibo
2016年07月11日 11:48:38
4楼
不可以,两个原理不同,建议参考04S206图集
回复
王校长丶
2016年07月13日 09:09:31
5楼
学习。。。。路过。。。。
回复
听歌小王子
2016年07月13日 20:12:39
6楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
jiadan302
2016年07月15日 15:51:46
7楼
dak47 发表于 2016-7-11 10:40 湿式报警阀平时处于伺服状态,平时阀后管网是有压力的,雨淋阀平时处于关闭状态,阀后管网即使为闭式,管网 …向现在这个情况,这个系统能够正常使用吗?我想如果发生火灾喷头爆裂,这个系统应该可以正常启动吧
回复
jiadan302
2016年07月15日 15:52:59
8楼
安穆明weibo 发表于 2016-7-11 11:48 不可以,两个原理不同,建议参考04S206图集图集已看,不过还是有些疑问。现在这个系统的做法与图集不符这是现状,问题是就现在这个系统情况,发生火灾时能不能正常工作?
回复
lavender34
2016年07月16日 13:32:11
9楼
不可以,两个系统的启动方式不同,这个雨淋可能单独有个区域要用
回复

相关推荐

APP内打开