报警式剩余电流保护装置的应用
这次可以了
2016年07月08日 19:36:18
只看楼主

GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行第4.6条对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:a) 公共场所的应急电源、通道照明;b) 确保公共场所安全的设备;c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;d) 防盗报警的电源;e) 其他不允许停电的特殊设备和场所。为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。

GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行
第4.6条
对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:a) 公共场所的应急电源、通道照明;
b) 确保公共场所安全的设备;
c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;
d) 防盗报警的电源;
e) 其他不允许停电的特殊设备和场所。
为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。
问题:
1.我想问下“为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。”是什么意思?到底要不要装报警式剩余电流保护装置?
2.消防用排污泵需要装报警式剩余电流保护装置么?
免费打赏
beida_energy
2016年07月11日 12:37:56
12楼
老灰兔子 发表于 2016-7-10 21:27 你呀,还是先纠正你自己的猪头狗脑的思维方式吧!自己的文化水平不怎样的,还要来“纠正”别人,你不 …你的末端断路器的“允许”断开就是屁话一堆而已!你再抵赖也没有用!尼玛末端都是“允许”,不是强制,不电死你啊?不服,你展开讨论?败类!
回复
beida_energy
2016年07月11日 12:38:42
13楼
老灰兔子 发表于 2016-7-10 21:27 你呀,还是先纠正你自己的猪头狗脑的思维方式吧!自己的文化水平不怎样的,还要来“纠正”别人,你不 …末端断路器“允许”断开,而不是必须断开的,就是纯粹的猪头思维!
回复
beida_energy
2016年07月11日 12:40:05
14楼
老灰兔子 发表于 2016-7-10 22:30 你要注意的是“要装可切断电源的剩余电流保护器”的地方不是以上消防负荷的进线开关位置,而是消防负荷 …尼玛,你怎么知道后面的消防啊?到了尼玛末端,还不能断开吗?还尼玛“允许”吗?不电死你这个老傻冒啊?
回复
tiger2212
2016年07月11日 15:03:39
15楼
学习了,谢谢
回复
beida_energy
2016年07月11日 16:20:27
16楼
老灰兔子 发表于 2016-7-9 21:32 a、b、c、d、e、这五点都是针对以上设备、线路的进线总开关而言。而“为防止人身电击事故,上述场所的负 …你这个猪头说的再天花乱坠的! 末端的漏电保护也是必须用断开元件!绝不是你瞎扯的“允许”!举个例子,允许你吃屎,你也可以不吃!但是如果说你必须吃屎 ,那没得选择!是强制性的!末端的保护就是强制性的!必须采用断开元件,不能只是报警!否则不电死你这个老傻冒啊?
回复
老灰兔子
2016年07月11日 22:13:17
17楼
beida_energy 发表于 2016-7-11 12:37 你的末端断路器的“允许”断开就是屁话一堆而已!你再抵赖也没有用!尼玛末端都是“允许”,不是强制 …GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行 第4.6条 对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:a) 公共场所的应急电源、通道照明;b) 确保公共场所安全的设备;c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;d) 防盗报警的电源;e) 其他不允许停电的特殊设备和场所。 为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。你为什么不看看上面楼主引用的国家标准规范标准中,在哪个地方见到“必须”两个字,或者具有“必须”这种严格要求含义文字的表述呢?你又何时见到过这一类线路是“必须”安装“可切断电源的漏电保护装置”的呢?为什么你在下面这个地方又不说“必须”安装“可切断电源的漏电保护装置”的呢?http://bbs.co188.com/thread-9272826-1-1.html是不是像你这种猪头狗脑思维方式的人认为,在所有的地方都要“必须”安装“报警式剩余电流保护装置”或者“可切断电源的漏电保护装置”的呢?所以,只有你这种狗屁都不懂的人说的才是屁话!
回复
老灰兔子
2016年07月11日 22:43:39
18楼
beida_energy 发表于 2016-7-11 12:38 末端断路器“允许”断开,而不是必须断开的,就是纯粹的猪头思维!呵呵!你又见到过多少末端断路器是“必须”安装“可切断电源的漏电保护装置”的呢?你又见到过哪一本国家规范要求所有的终端都“必须”安装“可切断电源的漏电保护装置”的呢?你又有没有见到你的这张图纸已经违反了《GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.6条的“对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置”要求了呢?5567266
回复
老灰兔子
2016年07月11日 22:49:29
19楼
beida_energy 发表于 2016-7-11 16:20 你这个猪头说的再天花乱坠的! 末端的漏电保护也是必须用断开元件! 绝不是你瞎扯的“允许”! 举个例子,允许你吃屎,你也可以不吃! 但是如果说你必须吃屎 ,那没得选择!是强制性的! 末端的保护就是强制性的! 必须采用断开元件,不能只是报警! 否则不电死你这个老傻冒啊?所以,吃屎的是不是你这位猪头狗脑思维方式的人物呢?!
回复
老灰兔子
2016年07月11日 23:15:38
20楼
beida_energy 发表于 2016-7-11 12:40 尼玛,你怎么知道后面的消防啊?到了尼玛末端,还不能断开吗?还尼玛“允许”吗?呵呵!你的这张图中既用到“作用于报警的漏电保护装置”,又用到了“可切断电源的漏电保护装置”,这不是自相矛盾吗?如果不含有消防负荷,那干嘛用到“作用于报警的漏电保护装置”呢?你的这张图中全部都是属于“末端负荷”吗?你懂得什么是“末端负荷”吗?5567279
回复
雨天joe
2016年07月11日 23:42:37
21楼
个人理解意思是:
1、重要负荷的漏电总开关不能切,只报报警;
2、重要负荷末端漏点开关,该切还是得切;(注意是漏电开关)
这里有个纠纷
第一就是末端如果不是漏电型开关,不适应这个规范,比如消防风机,末端用的也不是漏电。不存在切末端的情况;
第二个就是末端用了漏电,而且是重要负荷,比如有的地方潜水泵的控制保护开关用的就是带漏电的,该切还是得切,只是针对消防用设备,特殊说明过载不切,漏电按照这个规范是要切的。
回复