群建筑,可共用一个高位消防水箱么?有没有建筑无距离要求?一个小区临街商业,六栋建筑能,水箱设在6#楼(5层),1#楼四层满足要求么?
群建筑,可共用一个高位消防水箱么?有没有建筑无距离要求?
一个小区临街商业,六栋建筑能,水箱设在6#楼(5层),1#楼四层满足要求么?
2楼
建筑群可以共用。距离要求:规范对工矿企业有1200m限制,小区是面积50万,距离没有。
规范6.1.11
回复
3楼
lichangan1000 发表于 2016-7-11 10:50 建筑群可以共用。距离要求:规范对工矿企业有1200m限制,小区是面积50万,距离没有。规范6.1.11因为水箱设在最高的一栋楼,离最远的建筑都400多米啊!水箱稳压设备是不是要增大?水箱容积还保持18立方米?
回复
4楼
如果有足够高低差。水箱、泵扬长都不需要调整。
回复
5楼
一二三友 发表于 2016-7-11 10:59 因为水箱设在最高的一栋楼,离最远的建筑都400多米啊!水箱稳压设备是不是要增大?水箱容积还保持18立方米 …我没找到@lichuangan1000所提到的规定(请告知下,谢谢),我认为超过了防火间距就应当按照两座独立的建筑来设计,应该不适合合用吧。如果的确能合用,消防水池按照两座当中最大的取值即可,因为只需要考虑一处着火就行。
回复
6楼
本帖最后由 安穆明weibo 于 2016-7-11 17:08 编辑 安穆明weibo 发表于 2016-7-11 11:46 我没找到@lichuangan1000所提到的规定(请告知下,谢谢),我认为超过了防火间距就应当按照两座独立的建筑 …我的意思是我认同你的说法,但是我想请教你规范哪儿提到那个规定。
回复
7楼
可以共用,只要在规定面积以内就可以!
回复
8楼
安穆明weibo 发表于 2016-7-11 17:05 我的意思是我认同你的说法,但是我想请教你规范哪儿提到那个规定。谢谢了,我还没注意看到。
回复
9楼
可以共用,稳压不需要增大