我们都知道图集上消防泵吸水管从吸水母管是这样接的但是如果这样接会形成气囊么?那稳压泵直接从水箱吸水的话,这么接有问题吗?这样接会形成气囊么?
我们都知道图集上消防泵吸水管从吸水母管是这样接的
但是如果这样接会形成气囊么?
那稳压泵直接从水箱吸水的话,这么接有问题吗?这样接会形成气囊么?
2楼
表示不太会发帖,就是有个小疑问,望大家不吝赐教,谢谢。
回复
3楼
不会形成气囊
回复
4楼
学习。。。。路过。。。。
回复
5楼
第二张图应该有问题。
回复
6楼
不会形成气囊的,
回复
7楼
第二张图,如果水池(箱)里的吸水口朝上(如图3),不会形成气囊。如果水池(箱)里的吸水口朝下,会形成气囊,可在管道上设置排气阀。
回复
8楼
当时明月照云归 发表于 2016-7-13 12:42 第二张图应该有问题。版主,这个哪里能找到依据么?我找了下都没找到吸水管下接有没有问题的依据。。
回复
9楼
第二张图,管道容易产生汽蚀,同时吸水管产生旋流,也会产生气泡。
回复