农村6户联排的10层住宅如何配电,包括电梯双电源
沐雨听春风
2016年07月11日 22:05:14
只看楼主

有两个不同电源过来的变压器,到住宅怎么配置低压线路。 住宅是6户连在一起的,每户都是单独的10层,楼内没有放配电箱的空间,楼外也没有放落地式配电箱的空间,但是每户都有单独的电梯,电梯要双电源,电梯双电源要求末端切换,不知道怎么配置低压线路?包括照明用电和电梯用电,分开计量。


有两个不同电源过来的变压器,到住宅怎么配置低压线路。



住宅是6户连在一起的,每户都是单独的10层,楼内没有放配电箱的空间,楼外也没有放落地式配电箱的空间,但是每户都有单独的电梯,电梯要双电源,电梯双电源要求末端切换,不知道怎么配置低压线路?包括照明用电和电梯用电,分开计量。

免费打赏
药水瓶盖
2016年07月13日 09:35:20
2楼
叫建筑给你做配电箱的空间啊 不然就叫他们点蜡
回复
徐徐东风
2016年07月13日 10:04:34
3楼
药水瓶盖 发表于 2016-7-13 09:35 叫建筑给你做配电箱的空间啊 不然就叫他们点蜡;P太调皮了
回复
徐徐东风
2016年07月13日 10:07:01
4楼
个人感觉可以做到墙外边 外挂一个。。。:o
回复
a396673967
2016年07月13日 10:44:40
5楼
箱变里面低压配线也可以分很多回路的,到每个单元就挂一层走廊墙上,或者室外墙上 ,三级负荷的电梯一路电源就行了。
回复
a396673967
2016年07月13日 10:57:23
6楼
有时候越小的项目,反倒不会做了
回复
xwlin1989
2016年07月13日 11:04:27
7楼
.。。。。。。。。
回复
游乐儿123
2016年07月13日 13:53:33
8楼
药水瓶盖 发表于 2016-7-13 09:35 叫建筑给你做配电箱的空间啊 不然就叫他们点蜡;P;P;P;P;P
回复
游乐儿123
2016年07月13日 13:54:08
9楼
a396673967 发表于 2016-7-13 10:57 有时候越小的项目,反倒不会做了:handshake:handshake
回复
沐雨听春风
2016年07月13日 18:58:18
10楼
a396673967 发表于 2016-7-13 10:44 箱变里面低压配线也可以分很多回路的,到每个单元就挂一层走廊墙上,或者室外墙上 ,三级负荷的电梯一路电源 …指定要双电源
回复
雨天joe
2016年07月13日 19:24:50
11楼
住户低压配电箱靠外墙做在室外,电梯双切箱放在电梯机房内,如果没有机房的话就做无机房电梯,也做在外墙上
回复

相关推荐

APP内打开