求助!!!打中央空调孔,竖向主钢筋没断完打断了一半!
qq_1468287221453
2016年07月12日 09:47:13
只看楼主

本帖最后由 builder123456 于 2016-7-12 09:50 编辑 剪力墙结构,总楼层数27楼,我家在6楼。具体情况是:靠外墙,竖向主钢筋,切断2/3左右。1. 我知道肯定对结构受力有影响,但我想知道问题有多严重?2. 如何补救?直接焊接可以吗? 3. 补救的效果如何?想请各位专家给把把脉,谢谢!

本帖最后由 builder123456 于 2016-7-12 09:50 编辑

剪力墙结构,总楼层数27楼,我家在6楼。具体情况是:靠外墙,竖向主钢筋,切断2/3左右。
1. 我知道肯定对结构受力有影响,但我想知道问题有多严重?
2. 如何补救?直接焊接可以吗?
3. 补救的效果如何?

想请各位专家给把把脉,谢谢!




IMG_0835.JPG


IMG_0836.JPG


IMG_0845.JPG


IMG_0846.JPG

免费打赏
qq_1407384843265
2016年07月12日 11:13:50
2楼
无论是竖向构件还是横向构件开孔5cm以内都影响不大
回复
qq_1468287221453
2016年07月12日 13:47:21
6楼
123木头 发表于 2016-7-12 11:13 无论是竖向构件还是横向构件开孔5cm以内都影响不大关键是伤到大钢筋了,这都没影响?
回复
qq_1468287221453
2016年07月13日 12:22:00
7楼
有没有专家给看看啊?
回复
张工0
2016年07月13日 13:46:40
8楼
谢谢分享啊
回复
shanjinan123
2016年07月13日 15:00:16
9楼
你就安心睡大觉吧。没事的。不用补救。
回复
wangjinshanlf
2016年07月13日 15:14:18
10楼
楼主摊上大事了,要是都这么整,这房子你还赶住么!!!
回复
lyp_hero
2016年07月13日 15:17:12
11楼
感谢楼主的分享,谢谢!
回复
qq_1407384843265
2016年07月13日 21:11:45
12楼
builder123456 发表于 2016-7-12 13:47 关键是伤到大钢筋了,这都没影响?竖向构件的大钢筋都在四个角,而且你钻的位置大概推测应该是在剪力墙的边缘约束部位,也就是端部加强。并不在主要受力的方向,想想蜜蜂的窝吧,放心,钻个空调孔没事的。