本帖最后由 builder123456 于 2016-7-12 09:50 编辑 剪力墙结构,总楼层数27楼,我家在6楼。具体情况是:靠外墙,竖向主钢筋,切断2/3左右。1. 我知道肯定对结构受力有影响,但我想知道问题有多严重?2. 如何补救?直接焊接可以吗? 3. 补救的效果如何?想请各位专家给把把脉,谢谢!

本帖最后由 builder123456 于 2016-7-12 09:50 编辑

剪力墙结构,总楼层数27楼,我家在6楼。具体情况是:靠外墙,竖向主钢筋,切断2/3左右。
1. 我知道肯定对结构受力有影响,但我想知道问题有多严重?
2. 如何补救?直接焊接可以吗?
3. 补救的效果如何?

想请各位专家给把把脉,谢谢!




IMG_0835.JPG


IMG_0836.JPG


IMG_0845.JPG


IMG_0846.JPG

免费打赏
随意漂泊
2016年07月17日 08:11:31
15楼
问题不大放心住吧
回复
qq_1468287221453
2016年07月17日 22:12:40
16楼
123木头 发表于 2016-7-13 21:11 竖向构件的大钢筋都在四个角,而且你钻的位置大概推测应该是在剪力墙的边缘约束部位,也就是端部加强。并 …感谢您专业的解答!这样我就安心多了:handshake
回复
qq_1468287221453
2016年07月17日 22:15:23
17楼
随意漂泊 发表于 2016-7-17 08:11 问题不大放心住吧感谢您的关注!主要是自己头一次遇到这样的事情,有点堵心,既然大家都说没事,我就放心了
回复
二一一一一二
2016年07月18日 09:58:10
18楼
楼主分享多
回复
攻城师45857
2016年07月18日 10:13:14
19楼
剪力墙边缘构件就是提高抗震时剪力墙延性,不发地震有啥影响。我见有得装修工人垛子全敲了
还不是住的好好的。
回复
hh_xy_2004
2016年07月19日 10:55:12
20楼
晕!这得设计放多大裕量呀!况且是6F/27F,还是多问问吧!有大神就给个不要紧的依据,这是定心丸。
回复
sddcx10000
2016年07月19日 16:07:30
21楼
这点小孔能有什么事
回复
头明字c
2016年08月07日 00:46:44
22楼
竖向主要混凝土受力,水平,整体受力。。影响不大。。。