土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水管道能穿越电梯机房吗?
如题,给排水管道能穿越电梯机房吗?如不能,具体规范哪条?

全部回答(18 )

  • qq_1465178083375
    不可以的,50015第3.5.7
    2016-07-27 16:16:27 来自 PC 评论 举报
  • 墨言君心
    不可以,GB50015 3.5.7 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间
    2016-07-26 10:20:26 来自 PC 评论 举报