关于抗震构造措施的疑惑
ycwcy1234
ycwcy1234 Lv.9
2016年07月12日 14:39:08
只看楼主

在2012年真题下午(25题)答案,高规里3.9.2规定按照八度进行抗震构造措施,给出了剪力墙抗震等级为一级抗震等级。剪力墙底部加强部位墙肢的剪力设计值进行调整,请问一下抗震构造措施中包括内力调整吗?求大神给解释一下

在2012年真题下午(25题)答案,高规里3.9.2规定按照八度进行抗震构造措施,给出了剪力墙抗震等级为一级抗震等级。剪力墙底部加强部位墙肢的剪力设计值进行调整,请问一下抗震构造措施中包括内力调整吗?求大神给解释一下
免费打赏
maniaclc
2016年07月12日 15:20:59
2楼
内力调整属于抗震措施,不属于构造措施。
回复
maniaclc
2016年07月12日 15:21:27
3楼
抗震措施(规范2.1.9条):除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。
抗震构造措施(规范2.1.10条):根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。
回复
ycwcy1234
2016年07月12日 15:26:55
4楼
maniaclc 发表于 2016-7-12 15:21 抗震措施(规范2.1.9条):除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。抗震构造措施( …我看了一下真题的答案,剪力墙底部加强部位墙肢截面的剪力设计值是通过抗震构造措施的抗震等级进行调整的
回复
穿裤子洗澡
2016年07月12日 15:31:26
5楼
兄弟 可以发
回复
春哥
2016年07月12日 15:56:50
6楼
条文说明:在本规范的目录中,可以看到一般规定、计算要点、抗震构造措施、设计要求等。其中的一般规定及计算要点中的地震作用效应(内力和变形)调整的规定均属于抗震措施,而设计要求中的规定,可能包含有抗震措施和抗震构造措施,需按术语的定义加以区分。
回复
ycwcy1234
2016年07月12日 16:09:06
7楼
春哥 发表于 2016-7-12 15:56 条文说明:在本规范的目录中,可以看到一般规定、计算要点、抗震构造措施、设计要求等。其中的一般规定及计 …谢谢如此详细的分析。
回复
jinying198
2016年07月12日 16:11:10
8楼
感谢楼主提供的资料!!
回复
qq_1456984478090
2016年07月12日 16:57:40
9楼
谢谢楼主分享下载学习了
回复
三砖拍不死
2016年07月12日 17:27:23
10楼
那道题有误。老朱在后来博客中解释了,内力调整不属于构造措施,
回复
ljg660512
2016年07月13日 00:31:01
11楼
那个题有误,老朱已经道歉,应按二级X1.4。

另外,你要注意14年下午高层第30题,求D,这个编书的人概念不清,D1对应的是H1,答案却把每层都用其代表值除以对应的层高,D是个线刚度,求1层刚度自然用1层的H1乘以线刚度。------。