这个图里画圈的部分有几个电流互感器?不是应该有三个吗,每一个都是两绕组,为什么表里边写的有六个ct
这个图里画圈的部分有几个电流互感器?不是应该有三个吗,每一个都是两绕组,为什么表里边写的有六个ct
2楼
求帮助,各位,谢谢
回复
3楼
你这里电容补偿是分补+共补,必须三只CT,另外,总柜本身就需要三只CT,一共六只。
总柜刀开关可以把右边那把去掉
回复
4楼
engineershao 发表于 2016-7-12 16:53 你这里电容补偿是分补+共补,必须三只CT,另外,总柜本身就需要三只CT,一共六只。总柜刀开关可以把右边那 …恩恩,你说的很详细,谢谢你的解答。
回复
5楼
engineershao 发表于 2016-7-12 16:53 你这里电容补偿是分补+共补,必须三只CT,另外,总柜本身就需要三只CT,一共六只。总柜刀开关可以把右边那 …大神,我还想问一下,你是怎么看出来这个电容补偿柜有共补和分补啊
回复
6楼
我的理解是:3只电流互感器是测量3相进线相电流,给进线柜电流表提供电流数值,剩下的3只是供计量用,给供电公司计量电费用的。简单点说就是一组用于监测显示,另一组用于计量。不知你明白否?
回复
7楼
哦忘了说了,是6只电流互感器,都是两绕组
回复
8楼
andyfanli 发表于 2016-7-12 22:15 哦忘了说了,是6只电流互感器,都是两绕组不是应该是三个两绕组的电流互感器么,一个两绕组的电流互感器应该是两个圈吧,为什么你和图里都是说是六只
回复
9楼
本帖最后由 dylan3940 于 2016-7-13 08:47 编辑
楼主,高压低压分不清么?低压用BH-0.66的互感器,你见过双绕组的吗?
系统图上只能反映出几个二次线圈,是一只双绕组的还是两只单绕组的,看柜型,看互感器型号。高压柜还有四线圈的,光看图你能知道是六只双绕组的还是三只四绕组的?
回复
10楼
dylan3940 发表于 2016-7-13 08:45 楼主,高压低压分不清么?低压用BH-0.66的互感器,你见过双绕组的吗?系统图上只能反映出几个二次线圈, …首先我要非常感谢你帮我解决问题,其次我要对你说,你不用给我打这么多问号,我肯定是不知道才问的,我要是什么都明白我就去帮别人解决问题了,而不是在这里什么都问!谢谢
回复
11楼
一组是测量用,给电流表,另外一组没必要用三只,用一只就可,采样给电 容控制器,另外,1#柜右侧的刀开关没用啊,去问问画图的人为什么设计上。 版主是好心,理解就好。
回复