这个图里画圈的部分有几个电流互感器?不是应该有三个吗,每一个都是两绕组,为什么表里边写的有六个ct
这个图里画圈的部分有几个电流互感器?不是应该有三个吗,每一个都是两绕组,为什么表里边写的有六个ct
![6个和3个电流互感器 (2).png](https://fd.co188.com/group1/M04/AC/4B/rBBhH11GA6yAA8_iAABU60Wpqu0051.png)
12楼
我觉得六只互感器是合理的,三只作为进线柜本柜测量用,另外三只作为电容柜取样用,由于图上显示电容柜存在分补,所以要三相分别取样,如果只是共补,取样互感器一个就够了(四只互感器),出线侧的刀开关不知道是什么作用,楼主求证后给出解答吧。
回复
13楼
学习=学习
回复
14楼
sydl18 发表于 2016-7-13 09:42 一组是测量用,给电流表,另外一组没必要用三只,用一只就可,采样给电 容控制器,另外,1#柜右侧的刀开关没 …你没看到楼主的补偿柜接线方案是三相共补+单相分补么?你只用一只取样CT怎么实现?
回复
15楼
小电工93 发表于 2016-7-13 08:56 首先我要非常感谢你帮我解决问题,其次我要对你说,你不用给我打这么多问号,我肯定是不知道才问的,我要 …多去看看实物,这类问题不该问!
回复
16楼
dylan3940 发表于 2016-7-13 13:18 多去看看实物,这类问题不该问!恩恩,我要学习的还很多,谢谢你的帮助哈
回复