本帖最后由 喜羊羊 于 2016-7-14 10:11 编辑 最近遇到一个工程,蒸发冷距离油分离器的距离大约70米(直线段)。 按照GB 50072-2010规定6.5.7第一条“低压侧制冷管道的直线段超过100米,高压侧制冷管道直线段超过50米,应设置一处管道补偿装置,并应在管道的适当位置,设置导向支架和滑动支、吊架”。 一直没读懂这句话的意思。 如下图所示: A+C+B
最近遇到一个工程,蒸发冷距离油分离器的距离大约70米(直线段)。
A+C+B ≈ 70米>50米
A+C+B ≈ 70米>50米
则需要增设一处补偿装置,这个补偿装置的位置怎么确定?是随意的吗?
有没有要求 A≈B?
有没有要求 A≈B?
C、D的长度有没有要求或者具体的取值范围?
如若
A+C+B
≈
12
0米>
两个
50米
,是否需要设置两处管道补偿?
另外,“
导向支架和滑动支、吊架
”是什么样子的?恳请大家传个图片参考一下。