各位好!最近有以下问题,变电所的两台电容器柜,全部电容发生爆炸或者内部融化,电容器厂家来测量说谐波大,厂家只测量电流谐波,说电流谐波对电容器伤害大。本人认为有欺骗的嫌疑。所以请教各位。谁能从国家标准,计算方法的方面阐述明白?电流谐波对电容器的作用和伤害谢谢!
各位好!最近有以下问题,变电所的两台电容器柜,全部电容发生爆炸或者内部融化,
电容器厂家来测量说谐波大,厂家只测量电流谐波,说电流谐波对电容器伤害大。
本人认为有欺骗的嫌疑。所以请教各位。谁能从国家标准,计算方法的方面阐述明白?电流谐波对电容器的作用和伤害
谢谢!
12楼
测量电容器电流是否超过其额定值了。如有超过,而且谐波分量较大,则就是谐波电流问题了。电源频率增加可以使电容器容抗减小,Xc=1/(ωc)。是电流超过额定值的原因。3次波可以使波形畸变成平顶波,也可以是尖顶波,使电压最大值超过1.414U。有对电容器介质绝缘造成威胁,但这个问题较小,电容器介质绝缘可以短时承受一定的脉冲冲击。而且有些电压的谐波内阻抗较大,加在电容器两端是输不出较大电流的。所以,对电容器的影响还是以谐波电流来分析。
回复
13楼
谐波对电容器来说当然不是好东东,但什么事情都有量化指标,不超标的话就没什么危险的。
回复
14楼
谢谢楼主分享
回复
15楼
谢谢啦。。。。
回复
16楼
别听厂家忽悠,先把自己单位用电情况了解一下,看看变频器安装的数量及容量,如果变频器有影响,电容主回路加电抗器应该没问题,对照图纸看看是不是设计和接线有问题:
1、电容器的接法,一般低压电容器三角形接法:
2、保护是不是有问题,看是熔断器保护还是微断,不管什么,低压电容器至少应该是电容器额定电流的1.5倍
3、电容器的质量,这是关键,现在有好多伪劣产品
4、电容器的外壳是否接地
5、回路里是否安装有抑制过电压的避雷器,避雷器的质量是否合格
回复
17楼
并联电容放大谐波,是正常工作电流的4~5倍。
回复
18楼
烧坏电容的原因有很多种,其中谐波烧坏占很大比例,看下自己的设备是否含谐波成分吧
回复
19楼
回复
20楼
谐波电流?竟然有这么大的威力。。
回复
21楼
有没有电力参数测量仪?将谐波这一屏幕上传上来看看。
回复