关于kyn28柜接地刀的疑问
随波逐流1992
2016年07月16日 10:26:04
只看楼主

28柜中馈线柜是否必须要装接地刀?变压器馈线柜和一般的馈线柜是否需要如图中所示区别对待(变压器馈线柜必须装接地刀,普通馈线柜可以不装)?

28柜中馈线柜是否必须要装接地刀?变压器馈线柜和一般的馈线柜是否需要如图中所示区别对待(变压器馈线柜必须装接地刀,普通馈线柜可以不装)?

IMG_20160716_102333.jpg

免费打赏
beida_energy
2016年07月17日 15:00:51
2楼
接变压器的馈线柜肯定得接接地刀!
因为维修的时候,有通过变压器二次侧反送高压的风险!
回复
随波逐流1992
2016年07月18日 08:12:03
3楼
beida_energy 发表于 2016-7-17 15:00 接变压器的馈线柜肯定得接接地刀!因为维修的时候,有通过变压器二次侧反送高压的风险!那是不是普通的馈线柜可以不用接地刀啊?
回复
beida_energy
2016年07月18日 10:21:21
4楼
随波逐流1992 发表于 2016-7-18 08:12 那是不是普通的馈线柜可以不用接地刀啊?看需要,就是个安全措施!如果普通出线,不装也行。比如,每个用户的受电高压柜,供电放肯定不让装!
回复
随波逐流1992
2016年07月18日 10:25:41
5楼
beida_energy 发表于 2016-7-18 10:21 看需要,就是个安全措施!如果普通出线,不装也行。比如,每个用户的受电高压柜,供电放肯定不让装!谢谢大神的解答。
回复
变电小白
2016年07月18日 10:48:44
6楼
路过,学习一下
回复
dianqi1024
2016年07月18日 10:51:33
7楼
出线回路需要加的,进线回路不能
回复