如图,支座处钢梁腐蚀,腹板局部出现孔洞,如何处理比较恰当。
镁铝
镁铝 Lv.2
2016年07月18日 16:03:00
只看楼主

若加固,采取什么方法?

若加固,采取什么方法?

IMG_1326.JPG


IMG_1327.JPG


IMG_1328.JPG


IMG_1332.JPG

免费打赏
时间是好朋友
2016年07月22日 14:13:11
12楼
拆除旧梁,重新做个梁。施工时临时支撑上部
回复
samuelking
2016年07月22日 17:12:59
13楼
看图好像是简支,直接放混凝土上的吧?原结构不好动了,增加牛腿吧。
回复
beijing1976_2010
2016年07月22日 18:56:10
14楼
看看,学习了
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2016年07月23日 21:58:57
15楼
这他妈的还加固啊 这设计够设计费不 拆了重新弄个新的不完了 这种东西弄了有几个钱