基础垫层轴线整体向北偏了5cm有什么弥补措施
qq_1468071886109
2016年07月19日 06:13:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-20 10:43 编辑 普通住宅六层,基础垫层浇筑完毕,但经过测量轴线整体向北偏了5cm有什么弥补措施?新人请多指教

本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-20 10:43 编辑

普通住宅六层,基础垫层浇筑完毕,但经过测量轴线整体向北偏了5cm有什么弥补措施?新人请多指教
免费打赏
随意漂泊
2016年07月19日 07:55:20
2楼
光垫层浇筑完毕问题不大,垫层按要求不是要基础边线出来10cm吗,绑基础钢筋的时候调回来就行了啊
回复
甲方施工员
2016年07月19日 08:19:23
3楼
刚打垫层 太好处理了 纠正回来就是了 垫层又不是结构构件