离心机蒸发压力值大
zhu116
zhu116 Lv.7
2016年07月19日 08:47:41
来自于制冷技术
只看楼主

二台离心机一台蒸发压力值正常3百多,另一个7百多不正常求什么意思原因?

二台离心机一台蒸发压力值正常3百多,另一个7百多不正常求什么意思原因?
免费打赏
荣昌制冷
2016年07月19日 08:54:27
2楼
“3百多,7百多”是什么压力单位?什么制冷装置?当时的制冷温度多少?没有这些,怎么比较压力是否正常?
回复
zhu116
2016年07月19日 09:13:05
3楼

kpa
回复
zhu116
2016年07月19日 09:14:01
4楼

12/13度冷媒出水
回复
zhu116
2016年07月19日 09:15:42
5楼

两台机出水温度一样
回复
荣昌制冷
2016年07月19日 09:57:02
6楼
zhu116 发表于 2016-7-19 09:15 两台机出水温度一样合并同类帖子:5571648
回复
荣昌制冷
2016年07月19日 10:13:19
7楼
zhu116 发表于 2016-7-19 09:15 两台机出水温度一样不正常机组的出水温度太高了,或者冷水系统的循环水量不足,所以就会导致蒸发压力高。什么制冷剂?如果是R22制冷剂,709kpa时的对应温度近16度;如果是R134a制冷剂,709kpa时的对应温度近32度。看来传感器误差很大。
回复
zhu116
2016年07月19日 10:26:58
8楼

有人讲传感器受潮了不知道对不对?
回复
zhu116
2016年07月19日 10:30:48
9楼

是R134a,正常蒸发压力值3百多kpa
回复
荣昌制冷
2016年07月19日 10:36:33
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-19 10:39 编辑 zhu116 发表于 2016-7-19 10:30 是R134a,正常蒸发压力值3百多kpaR134a制冷剂在350kpa时的对应温度是12~13度是相符的。如果冷水温度是一样的,那就肯定是压力传感器的问题了。
回复
qq_1467951182805
2016年07月19日 16:30:44
11楼
两台机器出水温度一样那就是压力传感器不良了,这种传感器一般是电压或电流信号变送的,可以测量传感器反馈电压值或电流值与正常的对比一下。
300多KPa蒸发压力,冷水12度,看来是满液蒸发器嘛,换热效果不错