二台离心机一台蒸发压力值正常3百多,另一个7百多不正常求什么意思原因?
二台离心机一台蒸发压力值正常3百多,另一个7百多不正常求什么意思原因?
2楼
“3百多,7百多”是什么压力单位?什么制冷装置?当时的制冷温度多少?没有这些,怎么比较压力是否正常?
回复
3楼
kpa
回复
4楼
12/13度冷媒出水
回复
5楼
两台机出水温度一样
回复
6楼
zhu116 发表于 2016-7-19 09:15 两台机出水温度一样合并同类帖子:5571648
回复
7楼
zhu116 发表于 2016-7-19 09:15 两台机出水温度一样不正常机组的出水温度太高了,或者冷水系统的循环水量不足,所以就会导致蒸发压力高。什么制冷剂?如果是R22制冷剂,709kpa时的对应温度近16度;如果是R134a制冷剂,709kpa时的对应温度近32度。看来传感器误差很大。
回复
8楼
有人讲传感器受潮了不知道对不对?
回复
9楼
是R134a,正常蒸发压力值3百多kpa
回复
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-19 10:39 编辑 zhu116 发表于 2016-7-19 10:30 是R134a,正常蒸发压力值3百多kpaR134a制冷剂在350kpa时的对应温度是12~13度是相符的。如果冷水温度是一样的,那就肯定是压力传感器的问题了。
回复
11楼
两台机器出水温度一样那就是压力传感器不良了,这种传感器一般是电压或电流信号变送的,可以测量传感器反馈电压值或电流值与正常的对比一下。
300多KPa蒸发压力,冷水12度,看来是满液蒸发器嘛,换热效果不错
回复