汽车库采暖与通风问题:汽车库采暖按照规范要求车库室内为5℃,考虑车库排风,耗热量很大,实际供热量一般都没有真正做到热平衡,只是人为控制的车库内不冻。就这个问题,希望有各位经验大师们发表看法和经验之谈。谢谢!
汽车库采暖与通风问题:汽车库采暖按照规范要求车库室内为5℃,考虑车库排风,耗热量很大,实际供热量一般都没有真正做到热平衡,只是人为控制的车库内不冻。就这个问题,希望有各位经验大师们发表看法和经验之谈。谢谢!
2楼
车库排风量一般为6次/时,按热平衡,供热量是一般办公、居住建筑的4倍左右,
回复
3楼
纠正一下:供热量是一般办公、居住建筑的2倍以上,4万平米车库耗热量相当于4t/h锅炉产热量,谁来买单,在大力推行节能的当今,如何从理论上科学的规范北方车库的采暖与节能问题?各位有经验的大师们,请大家畅所欲言!谢谢
回复
4楼
车库是地上还是地下的 围护结构耗热量不一样的
回复
5楼
无论地上还是地下的车库,6次的小时排风量所耗热量足以相当于2-3个地上的办公、居住建筑。