请教各位大师: 地下室墙根处在下雨时从踢脚线上面往上冒水,把设备都淹了,怎么办呢? 先谢谢大师们了
请教各位大师:
地下室墙根处在下雨时从踢脚线上面往上冒水,把设备都淹了,怎么办呢?
先谢谢大师们了
2楼
墙体防水没做好!
回复
3楼
如果说是“冒水”,估计结构都裂了吧
回复
4楼
可能是砌体与圈梁交界处防水没处理好,出现的裂缝。
回复
5楼
应该是地下室底板与剪力墙的施工缝处漏水,不知道施工时有没有设施止水钢板?这种情况处理起来是相当麻烦。
回复
6楼
不管是内防还是外防都没做好,才会出现这样的情况
回复
7楼
比较麻烦了 串水了
回复
8楼
地下室外墙漏水
这个渗漏情况 不太好处理 踢脚砸掉 看看漏点 然后堵漏吧
防水首先没处理好
结构施工缝没处理好 止水钢板没起到作用
回复
9楼
这个应该是剪力墙施工缝处渗水,当初就是施工缝浇捣时凿毛不到位或者止水钢板没做好的原因,只能打开施工缝处再进行补漏了
回复
10楼
这个麻烦了,总之就是要找到“真正的”出水点,然后各种堵漏措施上吧,砸了踢脚线一路寻找。。。。。个人建议切缝引水到排水沟或集水井吧
回复
11楼
个人建议切缝引水到排水沟或集水井吧
回复