你这个是分段柜+隔离柜 ,联络用、 放在中间就行。一般这样做事双列布置、单列可以做到一起分段隔离柜。是带电显示装置、一般画法有2种 、半圆 或者圆圈带X
回复
5楼
大秦秦 发表于 2016-7-20 11:56 你这个是分段柜+隔离柜 ,联络用、 放在中间就行。一般这样做事双列布置、单列可以做到一起分段隔离柜。是带 …谢谢谢谢,非常感谢
回复
6楼
1.工业与民用手册上说两回线路供电,如果取自两个不同的电源,应该和双电源一个意思吧,手册后面也说了供电变压器不一定是同一变电所,双回路一般说的是取自同一电源而引出两个回路,所以我觉得手册上的两回线路供电不要当双回路那么理解就行了。
2.第二个问题我觉得和柜子的排布有一定关系吧,母联柜在哪一段,断路器就向哪侧,图上母联柜应该在I段,如果在II段上,那断路器就在右边,我们一般做的两段是相对(面对面)排列的,母联柜顶上用共箱母线连接。
3.第三幅图上面就是个隔离手车啊,其实就是每相的上下触壁用铜排连起来,就相当于一段导体(比喻不是很准确),当隔离手车抽出时,就形成了明显的断开点,起到隔离作用,其实你找一台隔离手车看一下就知道了。
4.这个就是带电显示装置。
回复
7楼
随波逐流1992 发表于 2016-7-20 18:34 1.工业与民用手册上说两回线路供电,如果取自两个不同的电源,应该和双电源一个意思吧,手册后面也说了供电 …上面都是自己的理解,请楼主批评指正。
回复
8楼
随波逐流1992 发表于 2016-7-20 20:23 上面都是自己的理解,请楼主批评指正。非常感谢您的回答,非常详细啊,回答了我所有的问题,对我帮助很大,谢谢
回复
9楼
母联断路器好像没什么要求,平时都是断开的,按变压器额定电流选就行
回复
10楼
1:D5低压母线连锁柜采用的是双边 隔离刀闸+联络断路器模式,隔离刀闸运行中不允许操作,只能操作断路器来连接两台变压器并列运行或者分段运行。母线联络柜中的断路器在图纸设计中可以左边也可以在右边。这个要看实际柜体组装生产过程中哪种更方便合理。
2:高压的母线隔离柜一般是不带断路器的,不是没画。其实就是一台隔离手车(KYN系列柜体),隔离手车里面就是铜排,直通的。手车可以抽出,带需要跟进线连锁。(禁止带负荷操作)。
3:那个半圆就是带电显示器,标示带核相孔型显示器。(有的设计会直接用文字说明带核相孔)