XIAOF 请教大家一个问题--关于 问题一: 设备房直通室外的门,是否可以采用普通门。。。 不论是单独建的,还是附建建筑物的首层的,其能直通室外的门, 是否,采用采用普通门……….要是和周边的防火间距满足了 其直通室外的门。是否可以用普通门???? 问题二: 单独建造的 消防水泵房

XIAOF


请教大家一个问题--关于



问题一:



设备房直通室外的门,是否可以采用普通门。。。



不论是单独建的,还是附建建筑物的首层的,其能直通室外的门,



是否,采用采用普通门……….要是和周边的防火间距满足了



其直通室外的门。是否可以用普通门????



问题二:



单独建造的 消防水泵房

免费打赏
真仙
2016年07月20日 12:36:00
2楼
按新防火规范6.2.7条及规范图示对外门无要求。
但09建筑技术措施15-5章对外门有要求。
如有地方规定除外。
个人设计习惯,附建工程做相应的防火门,独建工程按具体项目情况而定。
回复
xfxwh
2016年07月25日 23:43:10
3楼
6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、
变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分
隔。
设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h 的防火隔墙和
0.50h 的楼板与其他部位分隔。
通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室
和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

对开向室外的门没有规定。
回复
雨后初晴00
2016年07月26日 09:09:09
4楼
《民用建筑电气设计规范》中,配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。