JCCAD计算出来的轴力不大,可是生成出来的基础偏大,请教下各位这是怎么回事
少年工程
2016年07月20日 16:37:29
来自于地基基础
只看楼主

楼主使用PKPM的JCCAD计算计算出来的标准组合最大轴力为250基础生成出来的尺寸为2.5米,明显偏大,请问一下各位前辈,出现这种情况是什么原因?

楼主使用PKPM的JCCAD计算计算出来的标准组合最大轴力为250
基础生成出来的尺寸为2.5米,明显偏大,请问一下各位前辈,出现这种情况是什么原因?
免费打赏
少年工程
2016年07月20日 16:38:03
2楼
建筑就一层,三米六的高度,承载力为120KPA
回复
鲁烟半岛epc
2016年07月20日 20:13:04
3楼
承载力低或者弯矩大,或者你参数写错了。手算核对一下。
回复
少年工程
2016年07月20日 21:02:55
4楼
鲁烟半岛epc 发表于 2016-7-20 20:13 承载力低或者弯矩大,或者你参数写错了。手算核对一下。能不能请教下具体公式是多?或者对应规范哪里有体现?刚刚做这一行不太懂。。。
回复
wxf20072008
2016年07月20日 21:03:04
5楼
因为计算基础宽度时不只用到了轴力,还有弯剪呢
回复
龙枪虎豹骑
2017年01月19日 09:41:48
7楼
谢谢楼主分享,对规范理解比较透
回复
捣糨糊
2017年02月02日 12:12:50
8楼

谢谢楼主分享,对规范理解比较透
回复