项目为四层的房子,底层为商业,应该说是店面,每间店面面积不超过200平,2-4层为住宅,类似联排别墅的形式,楼梯为暗的楼梯间。像这样的楼梯间是否需要成封闭楼梯间加防火门,且做通风排烟措施?
项目为四层的房子,底层为商业,应该说是店面,每间店面面积不超过200平,2-4层为住宅,类似联排别墅的形式,楼梯为暗的楼梯间。像这样的楼梯间是否需要成封闭楼梯间加防火门,且做通风排烟措施?
2楼
有条件做自然通风楼梯间,可以不加正压送风系统;不具备条件,暗楼梯间需要增加正压送风
回复
3楼
wm0830 发表于 2016-7-20 19:37 有条件做自然通风楼梯间,可以不加正压送风系统;不具备条件,暗楼梯间需要增加正压送风 正常住宅是需要这样的,我们这里是类联排别墅形式,不知道是否可以不做正压送风?举个例子,如果别墅的楼梯间也是暗的话,是否也应该要做正压送风?(不过别墅楼梯间暗的好像还没见过)
回复