【专家分析】某工程屋顶消防水箱安装问题
晴空万里无云
2016年07月21日 09:59:15
只看楼主

对所见的部分屋顶消防水箱的问题进行了总结 一工程原设计在各栋大楼的最高点设有1个18m3的消防高位水箱,图纸审核后又增加了1个18m3的消防高位水箱。两个水箱并排安装,底边用DN100的镀锌钢管将水箱联通,设DN50进水管一套,溢水管采用DN60管,只在一个水箱安装了上人梯,另一个水箱上设置了人孔,见图: 问题:此水箱安装有什么问题?( 红字为强条)

对所见的部分屋顶消防水箱的问题进行了总结
一工程原设计在各栋大楼的最高点设有1个18m3的消防高位水箱,图纸审核后又增加了1个18m3的消防高位水箱。两个水箱并排安装,底边用DN100的镀锌钢管将水箱联通,设DN50进水管一套,溢水管采用DN60管,只在一个水箱安装了上人梯,另一个水箱上设置了人孔,见图:
111.png

222.png

问题:此水箱安装有什么问题?( 红字为强条)
1. 水箱基础用砖砌,未用水泥进行平整(图1)。
2. 水箱基础高度不够。(图1)(普通红砖的尺寸是240*115*53(单位毫米),图1中的基础只有4匹砖, 4*53=212mm,再加上砖之间的水泥,计为250mm。《矩形给水箱图集》12S101第6页第6.9 水箱底部应架空,距地面不宜小于0.5m,并应有排水条件);
3. 此水箱未进行固定。(图1)(普通红砖顶面若未用水泥进行平整,膨胀螺栓一打就开裂,固水箱与基础未进行固定。《矩形给水箱图集》12S101第7页第7.5 水箱和底架有连接板和连接螺栓连接,底架和基础应有固定螺栓连接。坚固件应连接牢固,无松动);
4. 就地水位显示装置前端无关闭阀门(图2)(便于更换就地显示装置);
5. 溢水管高于进水管(图1,图2)(《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6条6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm);
6. 溢水管的管径过小(图1)(《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6条8 溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100 );
7. 溢水管无弯头引至地面,且无防虫罩(图1);
8. 上人梯离人孔位置过远,不方便阀门的检修(图4);
9. 水箱上无透气孔(图4);
10. 人孔无盖(图4)(12S101《矩形给水箱图集》第6页第6.10.8 水箱人孔必须加盖、带锁、封闭严密,人孔高出水箱外顶不应小于0.1m,圆形人孔直径不应小于0.7m,方形人孔每边不应小于0.6m)。
11. 人孔应加锁(图4)(消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.4条1露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施)。
12. 上人梯踏步间距过大,不方便上人(图3)(此图水箱高为2m,只有3级踏步,踏步间距近700mm。12S101《矩形给水箱图集》12页 水箱踏步间距300mm)。
13. 与风机机口的距离过小(图1)(12S101《矩形给水箱图集》第6页第6.9 水箱与室内建筑凸出部分间距不宜小于0.5m)。
14. 水箱内应设爬梯(图5)(12S101《矩形给水箱图集》第6页第6.8 水箱高度不宜超过3m。当水箱高度大于1.5m时,水箱内外应设爬梯)。
15. 水箱箱体应接地,并应设置避雷针。

如何判断进水管、溢流管:
进水管:一般丝接或法兰连接,成套水箱预制时,应预留丝口或法兰片。
溢流管:因只作为泄水用,一般无丝口或法兰片。

111.png


222.png

51d43c6562b5748b5c35.rar
2.2 MB
立即下载
免费打赏
浪尽天涯
2016年07月25日 09:26:39
12楼
谢谢分享:handshake
回复
lx_613
2016年07月25日 16:12:11
13楼
审图怎么过的
回复
liwangy
2016年07月25日 16:35:55
14楼
挺好,挺全面,学习了。谢谢楼主
回复
liwangy
2016年07月25日 16:47:24
15楼
对了,这个水箱的防冻问题怎么解决?采取什么措施?
回复
王校长丶
2016年07月26日 09:03:17
16楼
好资料,多谢楼主!
回复
墨言君心
2016年07月26日 09:41:38
17楼
谢谢楼主分享
回复
yuleray
2016年07月26日 09:51:26
18楼
谢谢楼主分享
回复
liwangy
2016年07月26日 11:00:06
19楼
那 溢流管 无丝口或法兰,接至地面 怎么连接?
回复
qq_1469524628895
2016年07月26日 17:56:55
20楼
书读得太多了。。。
第一:新增加一个18吨消防水箱,建筑结构是否需要重新核算?
第二:水箱基础采用条形基础,必定有部分水箱基础是落在板上而不是结构梁上。防止开裂漏水措施?
第三:消防水箱用不锈钢的。我是甲方会追着你打。
回复
拔粪青年
2016年07月27日 14:28:02
21楼
对于第六个问题,个人感觉当消防水箱接入水源为市政给水时应该遵循GB50015-2003(2009)第3.2.4C条的规定更为妥当。当消防水箱接入水源为非市政水或非饮用水时可按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6条8设计。
回复

相关推荐

APP内打开