关闭湿式报警阀试水阀后,水力警铃才动作的原因分析: 一工程单独设有湿式报警阀室,有2台湿式报警阀,由于土建没有修排水沟(见图1),施工方将2台湿式报警阀的试水阀和水力警铃的排水共接在一根50管上(如图2),再由50管经4米长的管段将水排到室外积水坑内(见图1)。测试湿式报警阀时,开启一湿式报警阀试水阀时,2台湿式报警阀的压力开关同时动作,但水力警铃未动作。关闭试水阀门时,水力警铃动作。
一工程单独设有湿式报警阀室,有2台湿式报警阀,由于土建没有修排水沟(见图1),施工方将2台湿式报警阀的试水阀和水力警铃的排水共接在一根50管上(如图2),再由50管经4米长的管段将水排到室外积水坑内(见图1)。测试湿式报警阀时,开启一湿式报警阀试水阀时,2台湿式报警阀的压力开关同时动作,但水力警铃未动作。关闭试水阀门时,水力警铃动作。
原因分析:
1、压力开关同时动作:
两台湿式报警阀共用排水管,当1台试水阀排水时,共用排水管径较小,水不能及时排出管网到积水坑,余水倒灌至另1台的延时器内,并引起其压力开关动作。
2、水力警铃不动作:
两台湿式报警阀共用排水管,当1台试水阀排水时,共用排水管径较小,水不能及时排出管网到积水坑,水力警铃的排水不畅,水压过低不能使铃锤动作,故水力警铃不动作。
3、关闭试水阀门时,水力警铃动作:
关闭试水阀门,水能及时排出管网到积水坑,湿式报警阀阀瓣还未关闭,喷淋管网中的水还能进入水力警铃,此时,水力警铃的排水顺畅,铃锤动作,故水力警铃动作。
解决方法:
试水阀的排水和水力警铃的排水应分开走管,并采用间接排水方式(排水管不直接与排水管(沟)连接)。