冷柜一拖多分液设计怎么样合理啊
co1469157338684
2016年07月22日 11:33:55
只看楼主

现有八台冷冻柜,柜子尺寸2000*1000*600。玻璃门,每台850升,零下20到-25度。想做成一台5匹丹佛斯冷冻涡旋一体机,404工质。每台柜子配一个膨胀阀,0号芯,阀后三通再分两个蒸发器,直冷的。先是没有设置分液头,最远的制冷效果最好-22,最近的10度左右。主管道总长大约10米。求教大吓,如何处理效果会好?现在环温是31度,要求达到-28~-30最好。谢谢!!!

2016年07月23日 10:26:20
2楼
正常使用三通就行了,你用的压缩机是什么型号的