有关消控室设置的问题
zt103b
zt103b Lv.3
2016年07月23日 11:41:32
来自于防雷减灾
只看楼主

小弟初学,现在手头有个项目 概况如下:一个产业园区,有几个厂房 和10来栋办公楼,均无地下室。办公楼中有5栋二类高层,其余都是多层。园区在水泵房处设置了一个消防控制室。 麻烦在于每栋办公楼都有个5层楼高的共享空间(不是中庭那种能降下防火卷帘的),按照给排水专业的要求要加水泡灭火。所以10来栋办公楼里面都有消防水炮。 现在问题来了,外审单位要求在每个有消防水炮的单体内均设置一个消防控制室,理由是《火规》3.2.1

小弟初学,现在手头有个项目 概况如下:
一个产业园区,有几个厂房 和10来栋办公楼,均无地下室。我觉得这么提是不是有点太严了,10栋办公楼每个设个消控室,不会被甲方打死?

请教高手,什么情况下必须设置消防控制室?这种情况是否需要呢?
免费打赏
龙行天下520
2016年07月29日 10:29:57
12楼
资料不错,学习一下
回复
龙行天下520
2016年07月29日 10:30:17
13楼
资料不错,学习一下
回复
alex_wong
2016年07月29日 16:48:50
14楼
zt103b 发表于 2016-7-28 11:37 值班室 是否可以防止消防 联动 控制器?是否需要直接对外出口?是否要二班制 24小时值班?1.可设置联动型控制器。2.一般无此要求。3.需要有人值班。
回复
wang171468177
2016年07月30日 20:32:01
15楼
谢谢楼主分享资料
回复
一路向东
2016年07月31日 15:39:56
16楼
整个厂区采用集中报警系统,只需要设置一个消防控制室即可,消防这个要求确实有点高了,这个还是要去磋商下。
回复
wang171468177
2016年07月31日 20:52:17
17楼
路过。。。。。。
回复
cnhanhan
2016年08月01日 09:56:46
18楼
现在小区的塔楼都是单体。每个单体首层设计一个小的消防控制室,安装小型报警主机。
回复
这次可以了
2016年08月01日 15:08:00
19楼
《火规》3.2.1 没提到每个单体要加消控室
回复
绍亭
2016年08月02日 15:30:00
20楼
具有消防联动功能的应设置消防控制室,无控制功能的可设消防值班室
回复
攻城师107349
2016年08月03日 07:10:21
21楼
路过 学习了!!!
回复