有关消控室设置的问题
zt103b
zt103b Lv.3
2016年07月23日 11:41:32
来自于防雷减灾
只看楼主

小弟初学,现在手头有个项目 概况如下:一个产业园区,有几个厂房 和10来栋办公楼,均无地下室。办公楼中有5栋二类高层,其余都是多层。园区在水泵房处设置了一个消防控制室。 麻烦在于每栋办公楼都有个5层楼高的共享空间(不是中庭那种能降下防火卷帘的),按照给排水专业的要求要加水泡灭火。所以10来栋办公楼里面都有消防水炮。 现在问题来了,外审单位要求在每个有消防水炮的单体内均设置一个消防控制室,理由是《火规》3.2.1

小弟初学,现在手头有个项目 概况如下:
一个产业园区,有几个厂房 和10来栋办公楼,均无地下室。我觉得这么提是不是有点太严了,10栋办公楼每个设个消控室,不会被甲方打死?

请教高手,什么情况下必须设置消防控制室?这种情况是否需要呢?
免费打赏
weizhaoxue1983
2016年08月03日 12:39:24
22楼
消防水炮自带的控制主机可以放在消控室,也可以放在单体的值班室内。
回复
blog_1408414258
2016年08月04日 16:55:23
23楼

路过 学习了!!!
回复
lhj6978154
2016年08月10日 16:03:31
24楼
3.2.1没找到,应该不用每个都设吧,会不会是当地省标
回复
lhj6978154
2016年08月10日 16:04:22
25楼
3.2.1没找到,应该不用每个都设吧,会不会是当地省标
回复
陌上等待
2016年08月10日 17:36:34
26楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐