土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于转换层设计的一些问题

关于转换层设计的一些问题

发布于:2016-07-23 17:37:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人正在做个项目,6度区,风荷载0.55。地下2层,地上27层。转换层在第2层。建筑总高度85.4m。第一次做转换结构。有几个问题想请教一下:1、转换柱只是在转换层那一层定义吗?还是转换层下面也要定义?
2、PKPM中框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级,那在特殊构件定义那里还需要去自定义抗震等级吗?我在特殊构件定义了,会重复吗?也就是我定义成2级,pk会自动提高到1级吗?高规是说底部加强层抗震等级2级。
3、由于建筑的使用功能,需要做大跨度的柱子,最大的10.2m*10.7m,我做了型钢混凝土柱子,不然柱截面太大。加型钢也是只在转换层那层加吗?做型钢混凝土柱有什么弊端呢?造价比普通柱子高得多吗?施工好做吗?
4、由于甲方的要求,首层层高6.5m,第二层(转换层)4.8m,首层与第二层的抗剪承载力之比过不,还有什么法子呢?
5、有两个位置的位移角怎么调都过不了。是由风荷载控制的。麻烦各位帮忙看下。谢谢。 QQ截图20160723172554.png QQ截图20160723172554.png

QQ截图20160723172554.png


QQ截图20160723172702.png


QQ截图20160723173346.png


QQ截图20160723173151.png


QQ截图20160723173300.png

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • lobqze
    lobqze 沙发
    已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
    2017-05-10 12:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • lyp_hero
    lyp_hero 板凳
    感谢楼主的分享,谢谢!
    2017-05-09 09:26:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上部构件嵌固部位-0.030到底是个什么意思啊?

实在不太理解这个嵌固部位,看别人画的图柱子都直接从嵌固部位的标高哪里伸出来,看他的而图名,就是说这个嵌固部位的-0.030就是基础的顶面吗?但是基础顶部不是这个标高为-0.900的高度吗?或者说我是把这个基础的顶标高理解错了吗?还有我看见别人在梁配筋的时候还会有一个-0.030处的梁配筋图,那这个叫什么梁呢?在建模的时候跟上部结构一起建还是在jccad里面建?好多问题 求大师们为小弟解决一下。感激不尽!!!!!

回帖成功

经验值 +10