本厂区汇流箱着火
weibo_1464046495838
2016年07月24日 20:17:30
只看楼主

在测量光伏组串正负极开路电压时,由于保险之前是合上的,所以需要断开每一项保险,来测量支路的电压,在断开15时,由于用力过大,14、15、16一起被断开的,保险断开后15支路保险发生拉弧,然后就着火了。随后就现场检查测量,数据为下,#5支路正极对#15支路负极电压为125V;#5支路正极对#15支路正极电压为615V;#5支路负极对#15支路负极电压为595V

在测量光伏组串正负极开路电压时,由于保险之前是合上的,所以需要断开每一项保险,来测量支路的电压,在断开15时,由于用力过大,14、15、16一起被断开的,保险断开后15支路保险发生拉弧,然后就着火了。
IMG_20160722_110631.jpg
随后就现场检查测量,数据为下,
#5
支路正极对 #15 支路负极电压为 125V
#5
支路正极对 #15 支路正极电压为 615V
#5
支路负极对 #15 支路负极电压为 595V
#5
支路负极对地电压为 660V
#15
支路负极对地导通。
如果说接地引起拉弧继而发生火灾,那接地现象一直是存在的,为什么在断开保险时,发生拉弧,然后着火呢?哪位大侠能给解释一下?

IMG_20160722_110631.jpg

免费打赏
变电小白
2016年07月25日 15:41:00
2楼
路过 学习了
回复
qq_1426603129455
2016年07月28日 15:41:27
3楼
#5支路是什么意思,接地拉保险不至于烧掉保险
回复
qq_1426603129455
2016年07月28日 15:45:40
4楼
估计线的问题,查线去吧
回复
wang171468177
2016年07月28日 21:38:22
5楼
路过 学习了
回复
wangduoadam
2016年09月26日 13:34:13
6楼
表示奇怪 熔断器拉开了 怎么会上有 着火的痕迹
回复
dh19881020
2016年09月26日 16:46:21
7楼
断开保险时逆变器负荷侧是否已经断开,或者说你检查汇流箱每个回路时时,汇流箱的直流断路器是否已经断开。
回复
qq_1486345231074
2017年02月06日 09:43:09
8楼
你拉保险,估计大空开没先断开。这个很容易拉弧的。要不然就是正负极有接错在里面。
回复
qq_1486345231074
2017年02月06日 09:44:49
9楼
看了数据,正负极有接反的。
回复
qq_1486345231074
2017年02月06日 09:45:48
10楼
数据正负也不标。。。。
回复
co1484619400453
2017年02月07日 16:22:48
11楼
估计拉弧之后,由于断开三个保险,瞬间引起电弧,保险也不是阻燃的,所以也可以说是带负荷动作。
回复