在测量光伏组串正负极开路电压时,由于保险之前是合上的,所以需要断开每一项保险,来测量支路的电压,在断开15时,由于用力过大,14、15、16一起被断开的,保险断开后15支路保险发生拉弧,然后就着火了。随后就现场检查测量,数据为下,#5支路正极对#15支路负极电压为125V;#5支路正极对#15支路正极电压为615V;#5支路负极对#15支路负极电压为595V
随后就现场检查测量,数据为下,
#5 支路正极对 #15 支路负极电压为 125V ;
#5 支路正极对 #15 支路正极电压为 615V ;
#5 支路负极对 #15 支路负极电压为 595V ;
#5 支路负极对地电压为 660V ,
#15 支路负极对地导通。
如果说接地引起拉弧继而发生火灾,那接地现象一直是存在的,为什么在断开保险时,发生拉弧,然后着火呢?哪位大侠能给解释一下?