室外 喷淋、消火栓 管网 及水泵 合用还是分开?各抒己见
liwangy
liwangy Lv.12
2016年07月25日 15:22:09
只看楼主

一个厂区,消防有喷淋系统、消火栓系统。原本考虑的是 室外管网合用,但是水泵分开,后来发现,控制不好做:比如管网压力下降,应该启动 消火栓泵 还是 喷淋泵?所以,变更 为 管网也分开。所以,管网和水泵,要么都分开,要么都合用。大家还有遇到的情况吗,说说,分享一下吧

一个厂区,消防有喷淋系统、消火栓系统。原本考虑的是 室外管网合用,但是水泵分开,后来发现,控制不好做:比如管网压力下降,应该启动 消火栓泵 还是 喷淋泵?
所以,变更 为 管网也分开。
所以,管网和水泵,要么都分开,要么都合用。
大家还有遇到的情况吗,说说,分享一下吧
免费打赏
gz1358260
2016年07月25日 15:49:03
2楼
消火栓系统与喷淋系统压力差不多时,两系统可合并管线(报警阀前)和水泵,可省投资。若系统压力相差较大时,建议按系统分开设置。
回复

相关推荐

APP内打开