新房装修,下沉式卫生间三根管,一根排水管直接到厨房,中间一根排气管,接了个降板层二次排水地漏,第三根为主污水管。 装修公司破开二次排水地漏,把卫生间的排水,用50管转40管,硬插进地漏。而不是用110经三通转50接在污水管上,请问各位专家,这种做法合理吗? 补充图片在4楼
新房装修,下沉式卫生间三根管,一根排水管直接到厨房,中间一根排气管,接了个降板层二次排水地漏,第三根为主污水管。
装修公司破开二次排水地漏,把卫生间的排水,用50管转40管,硬插进地漏。而不是用110经三通转50接在污水管上,请问各位专家,这种做法合理吗?
补充图片在4楼
12楼
左起第二根是专门排除卫生间降板内积水的废水管,所以要恢复原来的侧排地漏,恢复原样!
左起第三根是卫生间排水管(污废合流,洗手盆,地漏,坐便器等卫生间内的排水都接这根管)
楼主给出的图里没有通气管,估计这楼就10层(假设1楼架空,最多最多就11层吧),应该是左起第二第三根排水管其中一根(或两根都)伸上屋顶通气。
回复
13楼
本帖最后由 chmilyy 于 2016-7-26 15:54 编辑
同层埋地可以不做S弯??第一次听到有这么说的,不敢苟同。可否解释下理由?
回复
14楼
感谢答复。是27层的楼,左起第二根跟第三根用h管相连接。第二根的h管的中间分支是高的,所以觉的第二根管是排气的。开发商把降板层地漏放排气管是为啥就不知道了。 实验了施工队这么做,水大了会从地漏处反溢到降板层,喊项目经理整改了。现在就有点担心反臭的问题。
回复
15楼
项目经理给的理由是,放存水弯防臭,但是增加堵的风险,如果s弯在楼下,检修还可以打开楼下吊顶。放同层,回填以后,万一堵了,就只能拆瓷砖了。 准备买潜水艇深水封地漏解决反臭问题了。
回复
16楼
12s306图集里有很多同层检修多通道地漏的设计,实现存水弯功能,但是淘宝一下,找不到啥知名品牌的,不是做这行的,担心弄巧成拙,项目经理说你买给你装,以后堵了不负责。只能接受直通
回复
17楼
daoqiangblue 发表于 2016-7-27 08:23 12s306图集里有很多同层检修多通道地漏的设计,实现存水弯功能,但是淘宝一下,找不到啥知名品牌的,不是做 …家里的管道安装没问题的话,家用地漏只要正常使用,9成9的堵不会因它引起,不要被项目经理一句话吓到了,当然如果用其它水封代替亦可。不过,直通地漏加存水弯价格应该只有其10分之一左右。貌似现在的清通并不会大程度受存水弯影响,清通方面的内容不是很了解,可以去了解下。多说一句,如果存水弯有这么可怕,怕是早就被规范弃用了。
回复
18楼
daoqiangblue 发表于 2016-7-27 08:12 感谢答复。是27层的楼,左起第二根跟第三根用h管相连接。第二根的h管的中间分支是高的,所以觉的第二根管是 …4.6.2 下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。4.6.7 通气立管不得接纳器具污水、废水和雨水,不得与风道和烟道连接。如果那条是通气管,那么侧排地漏不能接过去,lz确定原本的沉箱地漏是接过去了?那么开发商有问题啊防臭的话,坐便器自带存水弯,洗手盆的存水弯(如果买的洗手盆自带存水弯,沉箱内接洗手盆排水支管就不必装存水弯了),还有就是淋浴地漏要接个存水弯。或者考虑上面网友提到的多通道地漏,那就不用考虑存水弯了。
回复
19楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
20楼
看了下,装修有用
回复
21楼
hbchenliyi 发表于 2016-8-1 09:07 看了下,装修有用三根管?应该污废分流啊。坐便器排水单独接污水立管。厨房及洗涤废水接废水管。这样最好。建议排沉箱的地漏给堵上,因它没水封,有污水管气他益出的可能。其主要是排沉箱内可能有的积水,设计上是不会这样做的。这一般是开发商要求这样的。要设也是设在废水管上啊。关键是做好贴地砖前的第二道防水。不让沉箱内有积水。管路存水弯应避免重复设置。暗敷的存水弯不要检查口,易堵。能明装存水弯尽量明装,如洗脸盆的。排水坡度要控制,i=0.026,这是必须的。
回复