求教,同层排水,装修公司这么干对么?
cow1469490426665
2016年07月26日 07:54:12
只看楼主

新房装修,下沉式卫生间三根管,一根排水管直接到厨房,中间一根排气管,接了个降板层二次排水地漏,第三根为主污水管。 装修公司破开二次排水地漏,把卫生间的排水,用50管转40管,硬插进地漏。而不是用110经三通转50接在污水管上,请问各位专家,这种做法合理吗? 补充图片在4楼

新房装修,下沉式卫生间三根管,一根排水管直接到厨房,中间一根排气管,接了个降板层二次排水地漏,第三根为主污水管。
装修公司破开二次排水地漏,把卫生间的排水,用50管转40管,硬插进地漏。而不是用110经三通转50接在污水管上,请问各位专家,这种做法合理吗?
补充图片在4楼
免费打赏
给排水设计佬
2016年08月10日 12:32:38
22楼
除按规范要求的污废水排水管需采用间接排水外,其余排水需采用管接管排放,图上所示的做法久后就会令你下层的住户天花渗水,到时你就很麻烦了。排水管应采用三通管接入污水、废水管。
回复
weibo_1481247983284
2016年12月19日 13:27:20
23楼
估计这会已经安装完了,,楼主可以看下我家的同层排水管件(杰圣同层排水),就当涨姿势吧。前面有说道侧排地漏封堵的问题,首先沉箱二次排水是肯定要有的,但仅有侧排地漏又不能解决防臭、防虫害、防返溢等问题,市面上的这方面的管件基本都是在立管与横管的接入件上做文章,常见的有水封式、磁吸式(我家的是自主产品),排水效果肯定都能满足,不过他们的密封效果不敢保证。
回复
做个好爸爸
2016年12月19日 16:43:49
24楼
通气管就是通气管,不能排水。