规范条文: 第7.3.4条 墙梁的计算荷载,应按下列规定采用: 1 使用阶段墙梁上的荷载 1)托梁顶面的荷载设计值Q1、F1,取托梁自重及本层楼盖的恒荷载和活荷载; 2)墙梁顶面的荷载设计值Q2,取托梁以上各层墙体自重,以及墙梁顶面以上各层楼(屋)盖 的恒荷载和活荷载;集中荷载可沿作用的跨度近似化为均布荷载。 3)自承重墙梁墙梁顶面的荷载设计值Q2,取托梁自重及托梁以上墙体自重。问题:问题一:Q2不用指定是哪一层的墙梁吗?
规范条文:
第7.3.4条 墙梁的计算荷载,应按下列规定采用:
1 使用阶段墙梁上的荷载
1)托梁顶面的荷载设计值Q1、F1,取托梁自重及本层楼盖的恒荷载和活荷载;
2)墙梁顶面的荷载设计值Q2,取托梁以上各层墙体自重,以及墙梁顶面以上各层楼(屋)盖 的恒荷载和活荷载;集中荷载可沿作用的跨度近似化为均布荷载。
3)自承重墙梁墙梁顶面的荷载设计值Q2,取托梁自重及托梁以上墙体自重。
问题:
问题一:Q2不用指定是哪一层的墙梁吗?
问题二:Q2取托梁以上各层墙体自重,是否说砌体结构一共5层的话,不管你计算哪一层墙梁的 Q2,都需要把五层墙体的自重加上?
2楼
我认为问题一:指的是首层墙梁 问题二:计算某层墙梁的Q2,把该层以上墙体自重加上
回复
3楼
cxzc_wj 发表于 2016-7-27 22:32 我认为问题一:指的是首层墙梁 问题二:计算某层墙梁的Q2,把该层以上墙体自重加上我有了一些初步的理解:1、墙梁=托梁+墙体;所以规范上所说的墙梁肯定是包括托梁的,而托梁仅仅在第一层顶有,所以墙梁所指的应该是一层顶部。2、既然墙梁=托梁+墙体,求墙梁也就无所谓说求哪一层的墙梁了,因为只有一层顶部有托梁;
回复
4楼
你完全理解错了墙梁,简单来说墙梁就是一个转换梁,由砌体墙和混凝土梁组成的转换梁,所以上部的荷载基本都要计算,但由于扩散作用,有部分荷载已传递到其他墙体上,所以才有这条关于荷载的规定.
回复
5楼
tiandi_pei81 发表于 2016-7-28 10:07 你完全理解错了墙梁,简单来说墙梁就是一个转换梁,由砌体墙和混凝土梁组成的转换梁,所以上部的荷载基本都 …我有了一些初步的理解:1、墙梁=托梁+墙体;所以规范上所说的墙梁肯定是包括托梁的,而托梁仅仅在第一层顶有,所以墙梁所指的应该是一层顶部。2、既然墙梁=托梁+墙体,求墙梁也就无所谓说求哪一层的墙梁了,因为只有一层顶部有托梁;
回复
6楼
engineer405 发表于 2016-7-28 12:42 我有了一些初步的理解:1、墙梁=托梁+墙体;所以规范上所说的墙梁肯定是包括托梁的,而托梁仅仅在第一层 …你还是没明白,墙梁只有墙体最低才有,为转换梁,其他层的是圈梁,两个是完全不同的作用,不同的概念
回复
7楼
谢谢楼主的无私分享
回复
8楼
tiandi_pei81 发表于 2016-7-29 09:30 你还是没明白,墙梁只有墙体最低才有,为转换梁,其他层的是圈梁,两个是完全不同的作用,不同的概念我说的就是这个意思啊,你没有听明白吧!!!
回复
9楼
学到了,,
回复
10楼
请这位老师搞清楚什么是墙梁,墙梁是混凝土梁+可承重砌体。所以墙梁没有层的概念;
当墙梁为混凝土梁+自承重砌体,有层的概念
回复
11楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复