关于制冷机冷冻水温差小,送风末端出风温度高,制冷效果差的原因
vaka
vaka Lv.2
2016年07月26日 10:42:00
来自于中央空调
只看楼主

起因是有个项目的两间办公室最开始制冷效果不行,检查风机盘管的进出水温度后发现温差也不大,进水温度为18度。进行负荷计算后发现机组选型冷量小了点,于是更换了3台风机盘管,每间房间的负荷比原来的多选了2000W左右,风量也有所增加,施工完毕调试时发现送风温度为22度,检查进出水温度分别为18度到21度左右!制冷机进出水温度风别为6度8.5度。原来是一个水泵运转,现在加了台水泵还是不行,现在水泵出水压差已经到了0.7Mpa了。请教各位经验丰富的暖通空调师傅们,造成末端送风温度高的原因是什么呢?谢谢:'(

2016年07月26日 10:42:41
2楼
还请看到的多帮帮忙!这个世界需要英雄!:'(
回复
荣昌制冷
2016年07月26日 11:47:12
3楼
vaka 发表于 2016-7-26 10:42 还请看到的多帮帮忙!这个世界需要英雄!冷水进入内机盘管的温度一般不超过9度,否则房间冷度效果差。制冷机进出水温度分别为6度和8.5度,已经是正常的了,不知水泵的进水压力是多少?是否水压过低?以及这两个办公室内机的进水温度是多少?造成末端出风温度高的原因有:进入内机盘管的水压过低,水温高,如送水压力过低,进水管径变小了;否则进水支管某处存在堵塞,进水过滤网堵塞;内风机过脏,出风量过小等。
回复
chinalnkydlzc
2016年07月26日 12:49:35
4楼
此房间的FCU的进出水温度,与系统运行的水温,偏差巨大。存在局部的短路循环。也就是此回路的水在自身的环路内循环,没有回到冷机。调整管网。先将进水温度降到9度再说
回复
co1453031282533
2016年07月27日 22:20:06
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-26 11:47 冷水进入内机盘管的温度一般不超过9度,否则房间冷度效果差。制冷机进出水温度分别为6度和8.5度,已经是 …请问版主,盘管的进出水压力有标准吗?具体数据是什么?谢谢!
回复
鸭江绿水
2016年07月28日 08:14:59
6楼
是否这样理解,冷机出水为6度进水为8度,盘管进水18度出水21度。这里有明显不合理处。一个是有短路循环,二一个是有冷量消耗的地方,难道有串联盘管?
水泵出口压力7kg,那么盘管进口压力是多少?水泵吸口压力是多少?
我所接触的空调系统仿佛冷水系统压力都在0.4ma左右。其他的不清楚。
回复
wxlyy
2016年07月28日 09:06:52
7楼
冷机出水为6度进水为8度,盘管进水18度出水21度。中间有那么大的损耗?
回复
vaka
2016年07月28日 18:25:42
8楼
对,我也很纳闷!使用温枪测管路温度16到19度左右
回复
鸭江绿水
2016年07月29日 08:16:59
9楼
vaka 发表于 2016-7-28 18:25 对,我也很纳闷!使用温枪测管路温度16到19度左右直接把水银温度计(或温度传感器)埋在管道与保温层之间测量。如果温差还大,首先解决管路冷量损失的问题。
回复
angei83
2016年07月29日 12:19:54
10楼
你的水泵扬程这么大,什么系统?风机盘管进水温度这么高,真怀疑是接到回水管路上了
回复
老吉00
2016年07月29日 14:26:21
11楼
使用温枪测管路温度16到19度左右