关于制冷机冷冻水温差小,送风末端出风温度高,制冷效果差的原因
vaka
vaka Lv.2
2016年07月26日 10:42:00
来自于中央空调
只看楼主

起因是有个项目的两间办公室最开始制冷效果不行,检查风机盘管的进出水温度后发现温差也不大,进水温度为18度。进行负荷计算后发现机组选型冷量小了点,于是更换了3台风机盘管,每间房间的负荷比原来的多选了2000W左右,风量也有所增加,施工完毕调试时发现送风温度为22度,检查进出水温度分别为18度到21度左右!制冷机进出水温度风别为6度8.5度。原来是一个水泵运转,现在加了台水泵还是不行,现在水泵出水压差已经到了0.7Mpa了。请教各位经验丰富的暖通空调师傅们,造成末端送风温度高的原因是什么呢?谢谢:'(

co1453031282533
2016年07月29日 22:30:05
12楼
此帖有代表性,望解决
回复
vaka
2016年07月30日 08:24:40
13楼
angei83 发表于 2016-7-29 12:19 你的水泵扬程这么大,什么系统?风机盘管进水温度这么高,真怀疑是接到回水管路上了水泵扬程没问题的,初步估计是主管路过滤器脏堵,然后管路没有接错,末端进水口有过滤器!
回复
y6031818
2016年07月30日 10:02:42
14楼
冷量损失不至于这样,要损失严重,估计管道结露非常明显了,风机盘管的进出水阀门确定都打开了么,多半还是系统冲洗不到位造成脏堵,冷水机组这温度估计是没啥问题,水泵压差都到7公斤了,回水有问题啊
回复
chinalnkydlzc
2016年07月31日 08:34:20
15楼
测温枪是否有问题了,从那台风盘放点水出来,用温度计测一下。
回复
azure119
2016年08月01日 22:08:23
16楼
我这边有一个楼层也是类似的问题 主机进出水6-11左右 盘管出风口22左右(测温仪测得 )其他正常楼层16度左右 本项目楼高41M 共8 层 3F效果不良(其他正常) 此楼层刚装修过 楼层面积3000平方左右 水泵扬尘32M 流量200m3每小时一般开启2台 楼层采用异程管 已排除水质 过滤器 进出水总阀门问题 加开泵 主机进出水温差减小 盘管出水温度 无明显变化 关闭其他楼层末端设备 只供应3F 依然没有效果 请设计单位、施工单位 说 管径能满足室内配置 本人怀疑是回水的平衡阀出问题 请教各位
回复
chinalnkydlzc
2016年08月02日 08:26:06
17楼
16#的是局部的问题,是3楼全不好,还是仅某几台风盘不好。此楼层的供水量小了。重调平衡阀,用超声波流量计测下。
回复
azure119
2016年08月02日 09:07:50
18楼
谢谢 是3F全不好 流量11m3/h 流速0.41M/S 测了2F的流量12 0.45 也差不多 查了表 这样可以满足 但是闭式系统推荐的流速1.3-1.8 的话 就不够了 请问是什么原因的
回复
azure119
2016年08月02日 09:10:35
19楼
管子100的
回复
tiemu-512
2016年08月02日 10:13:29
20楼
1、主机冷冻水出水6度,表面主机侧正常;
2、FCU进出水18~21,说明末端管路有问题;
可能原因:
1、该区域FCU是不是处于最高点,管路中空气较多?排空试试;
2、Y滤堵塞,导致冷冻水不流通,拆下试试,我曾经有碰到整个管路(1m多长)都是泥巴堵住的情况;
3、该区域是不是处于最不利环路,在其他管路分流较多,导致该路由几近无水流?调整管路水力平衡。
回复
chinalnkydlzc
2016年08月02日 12:22:00
21楼
11m3/h,约可提供60Kw的冷量。如果3层没有特别大的额外余热。(先确认)同时确认,如果是单独供应新风的,新风的供风情况。同时仔细检查每一台风盘的温控器。出风22,高了。如果这些全没有问题,对三层进行排气。最好可能确认,三楼最未端风盘的进出水温度
回复