关于制冷机冷冻水温差小,送风末端出风温度高,制冷效果差的原因
vaka
vaka Lv.2
2016年07月26日 10:42:00
来自于中央空调
只看楼主

起因是有个项目的两间办公室最开始制冷效果不行,检查风机盘管的进出水温度后发现温差也不大,进水温度为18度。进行负荷计算后发现机组选型冷量小了点,于是更换了3台风机盘管,每间房间的负荷比原来的多选了2000W左右,风量也有所增加,施工完毕调试时发现送风温度为22度,检查进出水温度分别为18度到21度左右!制冷机进出水温度风别为6度8.5度。原来是一个水泵运转,现在加了台水泵还是不行,现在水泵出水压差已经到了0.7Mpa了。请教各位经验丰富的暖通空调师傅们,造成末端送风温度高的原因是什么呢?谢谢:'(

chinalnkydlzc
2016年08月02日 12:22:22
22楼
11m3/h,约可提供60Kw的冷量。如果3层没有特别大的额外余热。(先确认)同时确认,如果是单独供应新风的,新风的供风情况。同时仔细检查每一台风盘的温控器。出风22,高了。如果这些全没有问题,对三层进行排气。最好可能确认,三楼最未端风盘的进出水温度
回复
azure119
2016年08月02日 18:28:46
23楼
11m3/h,约可提供60Kw的冷量 这个有计算公式吗
非常感谢 我明天去测一下
回复
chinalnkydlzc
2016年08月02日 21:22:40
24楼
azure119 发表于 2016-8-2 18:28 11m3/h,约可提供60Kw的冷量 这个有计算公式吗 非常感谢 我明天去测一下5度温差,按此估的。