临时高压消火栓给水系统中,于屋面水箱内设置有消防水池及增压稳压设备(依据图集98S205选型)。目前有三个问题想和同行讨论一下:1、根据图集98S205第2页中,第7“本“设备”工作原理”中,P2为消防泵启泵压力,根据设备材料表中,有远传压力表,即P1、P2、Ps1、Ps2四个压力值均由远传压力表提供;增压稳压设备中有远传压力表能提供压力信号,用于启动消火栓泵;那消火栓泵出水干管上是否仍需根据消规11.0.4,设置压力开关。
1、根据图集98S205第2页中,第7“本“设备”工作原理”中,P2为消防泵启泵压力,根据设备材料表中,有远传压力表,即P1、P2、Ps1、Ps2四个压力值均由远传压力表提供;增压稳压设备中有远传压力表能提供压力信号,用于启动消火栓泵;那消火栓泵出水干管上是否仍需根据消规11.0.4,设置压力开关。
2、根据图集98S205第2页中,第8“运行控制全过程”中,P2为消防泵启泵压力,若采用这套设备且消火栓泵出水干管上设置压力开关,着该压力开关的启动消火栓泵的压力值是否为“P2+两者净高差”?同时也可以根据Ps2对超压楼层进行减压(静压)!
3、设计施工图纸中,低压压力开关的启泵压力值是否需要注明?我看其他同行设计图纸,具体压力值基本没有描述!