目前的10kv真空断路器中合闸回路是否还需要合闸接触器?查了施耐德的HVX样本上面好像没有了。
目前的10kv真空断路器中合闸回路是否还需要合闸接触器?查了施耐德的HVX样本上面好像没有了。
12楼
beida_energy 发表于 2016-7-27 09:27 弹簧只是跳闸时用的!合闸还是电磁铁!因为开关还是那种自复位的操作开关,只是比之前的开关小了点。回复不知道为啥被删掉了,再发一次,那现在还有合闸接触器吗,我看一些样本上好像是直接把合闸线圈串接在合闸回路中的?
回复
13楼
现在的真空断路器都没有接触器了!直接是合闸线圈!
回复
14楼
liyongjing12 发表于 2016-7-27 15:36 现在的真空断路器都没有接触器了!直接是合闸线圈!请教下那为啥现在不需要了,如果之前是因为合闸电流大才加合闸接触器的话,那现在是合闸电流变小了还是合闸线圈改进了?
回复
15楼
不用看什么书,找断路器的订货图纸就可以了。知识,要经历很多过程才能成书,在现今社会,一旦成书的知识绝大部分已经落后了。
回复
16楼
dylan3940 发表于 2016-7-27 20:30 不用看什么书,找断路器的订货图纸就可以了。知识,要经历很多过程才能成书,在现今社会,一旦成书的知识绝 …有道理,只是入行不久,总是有些摸不着头绪。
回复
17楼
没有了。现在是弹簧机构,采用的是电机储能。不需要接触器去合闸。
回复
18楼
AC220V,合分电流1.9A
回复
19楼
遵义 发表于 2016-7-29 11:17 AC220V,合分电流1.9A380W是这么个道理,我赞同
回复
20楼
谢谢分享。
回复